JOG ve ernerji tasarrufu modu

(Veichi - VF/Açık ve Kapalı Çevrim Vektör)
Hafizz
Mesajlar: 17
Kayıt: Sal Mar 08, 2022 7:19 am

JOG ve ernerji tasarrufu modu

Mesaj gönderen Hafizz »

Kolay gelsin,

AC310 sürücü kullanıyorum. Kapalı çevrim vektör kontrol ve tork modu. Motor ilk kalkışı sırasında akım anlık yükseliyor. Engellemek için enerji tasarrufunu açtım ve sorun kalmadı. Ancak JOG girişlerini de kullanıyorum ve JOG ile hareket verdiğimde yine akım anlık yükseliyor. Yani JOG enerji tasarrufunu kale almıyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: JOG ve ernerji tasarrufu modu

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba aşağıdaki parametreleri uygulayınız.

F01.01 = 1
F01.02 = 0
F01.09 = Jog hızı
F03.40 = 0
F05.00 = 1 İleri Jog
F05.01 = 2 Geri jog
F05.02 = 60 Tork Modu etkinleştir
F05.03 = 1 ileri yön

X1 ileri jog
X2 geri jog
X3 tork modunu etkinleştirir.

X3 ile X4 e köprü atılması gerekmektedir. İki giriş aynı anda tetiklendiğinde tork modu ve ileri yön aktif olur.
görsel_2026-04-28_140535891.png
görsel_2026-04-28_140535891.png (12.9 KiB) 14 kere görüntülendi
Cevapla

“AC310” sayfasına dön