Merhaba AC310 ile bir uygulama yapacağız
X1 aktif ise motor ileri hareket edecektir.
X2 aktif ise motor geri hareket edecektir.
X1 ve X2 için referans kaynağı AI1'dir. Motor minimum 8 Hz ve maksimum 15 Hz hızda olmalı.
X3 aktifken motor sabit 50Hz hızında olmalı.
X4 için referans kaynağı AI2'dir. Motor minimum 50 Hz ve maksimum 100 Hz hızda olmalı.
2 Pot İle Kontrol
Re: 2 Pot İle Kontrol
Merhaba;
Parametreler şunlar;
F01.01=1
F01.02=2
F01.04=3
F01.10=100
F01.12=100
F05.02=4
F05.03=13
F05.04=1 (x5'i x4 ile köprü atmanız gerekmektedir.)
F05.50= 0.8
F05.51= 8.00
F05.52= 100.0
F05.53=15.00
F05.55=50.0
F05.56=50.0
F05.57=100.0
F05.58=100.0
F07.30= 50
Elle parametreleri AC310'a girerek uygulamanızı çalıştırabilirsiniz.
Ayrıca parametre dokümanı ektedir.
Parametreler şunlar;
F01.01=1
F01.02=2
F01.04=3
F01.10=100
F01.12=100
F05.02=4
F05.03=13
F05.04=1 (x5'i x4 ile köprü atmanız gerekmektedir.)
F05.50= 0.8
F05.51= 8.00
F05.52= 100.0
F05.53=15.00
F05.55=50.0
F05.56=50.0
F05.57=100.0
F05.58=100.0
F07.30= 50
Elle parametreleri AC310'a girerek uygulamanızı çalıştırabilirsiniz.
Ayrıca parametre dokümanı ektedir.