AC310 Serisi 11/15 kw sürücü çalıştıktan 30-40 dk sonra EHAL hatasına düşüyor resetliyoruz tekrar çalışıyor.
Sistem topraklamasında bi sıkıntı yok vida gevşekligi yok .
İyi Çalışmalar
E.HAL Hatası
Re: E.HAL Hatası
Merhaba Mustafa Bey,
Bu problem sizin de bahsettiğiniz gibi büyük çoğunlukla topraklama hatasından kaynaklanmaktadır.
Tekrar Motor kablo bağlantılarını kontrol edin. Fazlardan birinde anormal giriş akımı algılaması olabilir, oluşabilecek tüm parazitleri önlemeye çalışın.
Tüm kontrollere rağmen hata devam ediyorsa ve bu hatayı almak istemiyorsanız hata kapatma parametresi mevcuttur.
F10.04=0 (Üç fazlı akım algılama, çıkış hatası E. HAL hata kapama)
Not: Bu yöntem çok tavsiye edilmemektedir.
İyi çalışmalar.
Bu problem sizin de bahsettiğiniz gibi büyük çoğunlukla topraklama hatasından kaynaklanmaktadır.
Tekrar Motor kablo bağlantılarını kontrol edin. Fazlardan birinde anormal giriş akımı algılaması olabilir, oluşabilecek tüm parazitleri önlemeye çalışın.
Tüm kontrollere rağmen hata devam ediyorsa ve bu hatayı almak istemiyorsanız hata kapatma parametresi mevcuttur.
F10.04=0 (Üç fazlı akım algılama, çıkış hatası E. HAL hata kapama)
Not: Bu yöntem çok tavsiye edilmemektedir.
İyi çalışmalar.
-
- Mesajlar: 2
- Kayıt: Pzr Ara 11, 2022 3:39 pm
Re: E.HAL Hatası
Selçuk Bey Merhaba
Motor Kaynaklı bi hata olduğunu düşünüyoruz motor degişimi zor oldugundan dolayı yeni sürücü takarak yeniden devreye aldık yeni sürücü ile takibe devam edeceğiz. Olumlu olumsuz geri dönüşleri buraya yazacagım Şimdiden teşekkür ederim
İyi Çalışmalar
Motor Kaynaklı bi hata olduğunu düşünüyoruz motor degişimi zor oldugundan dolayı yeni sürücü takarak yeniden devreye aldık yeni sürücü ile takibe devam edeceğiz. Olumlu olumsuz geri dönüşleri buraya yazacagım Şimdiden teşekkür ederim
İyi Çalışmalar