Süreye bağlı olarak otomatik frekans değişimi

(Veichi - VF/Açık ve Kapalı Çevrim Vektör)
Hafizz
Mesajlar: 15
Kayıt: Sal Mar 08, 2022 7:19 am

Süreye bağlı olarak otomatik frekans değişimi

Mesaj gönderen Hafizz »

AC310-HMI haberleşmesi gerçekleştirerek, süreye bağlı olarak otomatik frekans değişimi yapmak mümkün müdür?

Örnek:
-1 saat 20 Hz çalışsın
-30 dakika 50 Hz çalışsın
... şeklinde 5 adım gerekmektedir.
Ayrıca buna ek olarak, zamana bağlı akım grafiği oluşturmak mümkün mü?
Kairat
Mesajlar: 54
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: Süreye bağlı olarak otomatik frekans değişimi

Mesaj gönderen Kairat »

Merhaba!
Talep ettiğiniz çalışma ile ilgili bir örneğimiz mevcut. Aşağıda sundum, lütfen inceleyin.
Sureli_calisma.rar
(1.01 MiB) 22 kere indirildi