1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Fatek HMI kalıcı buton

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 7:31 pm
gönderen Anonim
Fatek HMI içerisinde kalıcı buton nasıl oluşturabilirim?
Butonla aktif ettiğim biti yine aynı butonla pasif etmek istiyorum ve bitin durumuna göre buton 0 veya 1 pozisyonunda kalmalı.
Teşekkür ederim.

Re: Fatek HMI kalıcı buton

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 11, 2021 7:34 pm
gönderen Volkan
Eklediğiniz butona çift tıkladıktan sonra ayar sayfasından bu işlemleri yapmalısınız.

Kalıcı olması için "İşlem" kısmında "Bit tersleme" seçilmelidir.
Bit durumuna göre görsel kontrol için "Görüntüleme Adresi" işaretlenemeli ve "Yazma adresi ile aynı" işaretlenmelidr.

PLC kısmında kalıcı adresler M800~M1399 (600) bitleridir.

resim_2021-09-11_223629.png
resim_2021-09-11_223629.png (9.75 KiB) 5053 kere görüntülendi