sensör ve hmi bağlantı problemi

Gönderilme zamanı: Pzt Ara 30, 2024 6:57 pm
gönderen Ttcan
merhaba ben uzun zamandır fonksiyonel akademiyi takip ediyorum youtubedan bütün videolarını izledim eskiden siemens kullanıyordum fakat bir kaç sorunum oldu bana yardımcı olacak birileri varsa minnettar kalırım;
elimde fatek b1z- 14mt25-d24 fatek plc ve p2043sa-d fatek hmi modeli var
1-bu plcde analog giriş modülü olmadığı için modbus tablosu kurup 3-4 tane sensör değeri okuyabilir miyim
2-winproladderda modbus bağlantıları için yazdığım fonksiyon ve ayarlarından da emin değilim
3-plc ve hmi yı bir türlü haberleştiremiyorum
4-elimde port0 için uyumlu bir tarafı da usb şeklinde kablo var onunla plc ve hmi arasında bağlantı kurabilir miyim kurabilirsem nasıl kurabilirim
yardımlarınıza ihtiyacım var şimdiden çok teşekkür ederim

Re: sensör ve hmi bağlantı problemi

Gönderilme zamanı: Prş Oca 02, 2025 7:11 am
gönderen Kairat
Merhabalar!
1- Eğer sensörleriniz RS485 veri yolundan Modbus RTU protokolünü destekliyorsa mümkün.
2- https://www.youtube.com/watch?v=4bu9gq-u7rU Modbus fonksiyonunu bu videodan takip edebilirsiniz. Videodan farklı olarak;
Port1 için başına M1960
Port2 için başına M1962
Port3 için başına M1936
Port4 için başına M1938 bitlerini ekleyin.
3- PLC ve HMI'ı Port0'dan RS232 veri yolu ile Fatek Auto. Corp. haberleşmesi ile haberleştirebilirsiniz (HMI'da default olan ayarlar)
PLC-HMI arasındaki kablo şeması budur: https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... LC-HMI.png
4- PLC-HMI arasındaki kablo şeması budur: https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... LC-HMI.png

Re: sensör ve hmi bağlantı problemi

Gönderilme zamanı: Prş Oca 02, 2025 7:50 am
gönderen Ttcan
İlginiz için çok teşekkür ederim hemen denemeye başlayacağım