hmi makro

VI20
Ali Güleç
Mesajlar: 20
Kayıt: Çrş Kas 02, 2022 7:03 am

hmi makro

Mesaj gönderen Ali Güleç »

Merhaba ;
Hmide common macro ile makrolar oluştrdum. lakin, bunları plc bitleri ile çalıştırmak istiyorum. hmi tarafında bunu nasıl gerçklştreblrim..
Bu olştrmuş olduğum makroları , bir koşula,zamana bağlamadan sürekli çalışmasını isdersem ne yapmalıyım,
Birde Sub makro var. bu makronun özelliği nedir.?

com2 485-2 A B klemenslerinden, modbus rtu ile SD700 servo sürücü haberleşiyor. herhangibir sebebten haberleşme hatası oluşursa; hmı tarafından hangi adresten bunu anlayabilrim..

Teşekkürler ..
Ahmet
Mesajlar: 14
Kayıt: Prş Kas 07, 2024 11:01 am

Re: hmi makro

Mesaj gönderen Ahmet »

Merhabalar;

İf else kullanarak PLC deki bir biti kullanabilirsiniz.

Eğer sürekli çalışmasını istiyor iseniz döngü kurmanız gerekmektedir. Döngüyü ise bir tane "etiket" koyup kodların sonuna goto "etiket" yazarak döngüyü kurabilirsiniz. Fakat döngü olsa bile bir kere makroyu çalıştırmanız gerekmektedir.

Örneğin bir döngü kurdunuz ve döngüye if "PLC deki bir bit" derseniz bu döngü sadece PLC deki bit gelince çalışacaktır.

Submacro sadece Common macro içinde çağırılmaktadır.

COM2 deki hatayı anlamak için ise "System Register" lerinden SRW140 registerini inceleyebilirsiniz.

İyi çalışmalar dilerim.
Cevapla

“Veichi HMI” sayfasına dön