1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
VI20-156S-FE Ethernet ile proje yükleme
Gönderilme zamanı: Cum Oca 09, 2026 5:36 am
gönderen arikansamet
Merhabalar,
VI20Studio'da oluşturduğum projeyi panele ethernet kablosu ile yükleyemiyorum. ıp adresleri doğru, model doğru. Usb type-c kablosu ile denedim olmadı. Flash diski fat32'ye dönüştürüp diske paketle ile mi atmam gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar.

- Ekran Alıntısı.PNG (29.7 KiB) 8632 kere görüntülendi
Re: VI20-156S-FE Ethernet ile proje yükleme
Gönderilme zamanı: Cmt Oca 10, 2026 5:07 pm
gönderen Volkan
Merhaba, yükleme ekranında kırmızı ile işaretlediğim tüm seçenekleri dener misiniz?

- görsel_2026-01-10_200709249.png (35.72 KiB) 8621 kere görüntülendi
Re: VI20-156S-FE Ethernet ile proje yükleme
Gönderilme zamanı: Pzt Oca 12, 2026 5:58 am
gönderen arikansamet
Merhabalar, yükleme ekranında böyle bir pencere yok, bu pencereye ulaşamadım
Re: VI20-156S-FE Ethernet ile proje yükleme
Gönderilme zamanı: Pzt Oca 12, 2026 6:10 am
gönderen Volkan
Merhaba aşağıdaki yolu takip eder misiniz?

- görsel_2026-01-12_090952900.png (622.56 KiB) 8584 kere görüntülendi
Re: VI20-156S-FE Ethernet ile proje yükleme
Gönderilme zamanı: Pzt Oca 12, 2026 6:25 am
gönderen arikansamet
Panele yükle dediğimde ekrana bu pencere açılıyor
Re: VI20-156S-FE Ethernet ile proje yükleme
Gönderilme zamanı: Pzt Oca 12, 2026 6:31 am
gönderen Volkan
+90 542 392 88 91 nolu telefonu arayabilir misiniz?