VH210 ve AC10 RS485 Haberleşme

(Veichi - VH200/VH300/VH500/VC1/VC3/VC3M/VC5)
AhmetA
Mesajlar: 52
Kayıt: Çrş Kas 13, 2024 7:57 am

VH210 ve AC10 RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen AhmetA »

Merhabalar.
VH210 ile AC10 sürücüyü MODBUS iile RS485 haberleşt,rerek frekans yazmaya çalışıyorum fakat birtürlü başarılı olamadım.
Hem klemensteki 485 portundan hemde RJ45 portundan denedim.
Bütün yazma varyasyonlarını denedim fakat AC10 sürücülere değer yazamadım.

==============> VEICHI AC10 PARAMETRE AYARLARI <==============

Haberleşme Protokollü = 9600 , 8 , N , 1 , RTU
PLC istasyon numarası = 17

VEICHI AC10 Serisi İnverter Parametreleri
F00.03 = 22 (Bütün Parametreler Fabrika Ayarlarına Reset)
F01.01 = 1: Terminal kontrol
F01.02 = 6: RS485 haberleşme
F12.01 = Haberleşme Adresi (İstasyon no) ==> 1-2-3 (3 adet sürücüm var)
F12.02 = RS485 Haberleşme (Baud) Hızı ==> 3: 9600 bps
F12.03 = RS485 Haberleşme Veri Formatı ==> 0-no parity (N,8,1)

AutStudio ayarları ve proje görselini ekliyorum.

Yardım için şimdiden teşekkürler.

11111.png
11111.png (16.94 KiB) 194 kere görüntülendi
22222.png
22222.png (22.27 KiB) 194 kere görüntülendi
33333.png
33333.png (21.83 KiB) 194 kere görüntülendi
En son AhmetA tarafından Cum Tem 17, 2026 12:10 am tarihinde düzenlendi, toplamda 3 kere düzenlendi.
AhmetA
Mesajlar: 52
Kayıt: Çrş Kas 13, 2024 7:57 am

Re: VH210 ve AC10 RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen AhmetA »

44444.png
44444.png (6.33 KiB) 193 kere görüntülendi
55555.png
55555.png (5.49 KiB) 193 kere görüntülendi
AhmetA
Mesajlar: 52
Kayıt: Çrş Kas 13, 2024 7:57 am

Re: VH210 ve AC10 RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen AhmetA »

Sorun çözüldü teşekkürler.
Cevapla

“VH ve VC PLC” sayfasına dön