1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
VH201 ve 4TC Modül ile PID kontrol ?
Gönderilme zamanı: Pzt Tem 13, 2026 12:45 pm
gönderen AhmetA
Merhabalar. VH201 ve 4TC modülünü kullanarak sıcaklık okumak ve PID ile 3 adet SSR sürmek istiyorum.
Tek bölgeden okunacak sıcaklığa göre 3 adet SSR yi aynı anda modül çıkışına bağlarsam modül çıkışı bu gücü kaldırır mı yada sizin öneriniz nasıl olur?
Gerekli bağlantı şekli ve uygulama örneği paylaşırmısınız?
Teşekkürler.
Re: VH201 ve 4TC Modül ile PID kontrol ?
Gönderilme zamanı: Pzt Tem 13, 2026 2:13 pm
gönderen Volkan
Merhaba,
VH210 CPU üzerindeki dijital transistör çıkışları kanal başına maksimum 0.5A akım taşıyabilir (8 çıkış için toplam ortak hat akımı ise maksimum 2A'dir). Standart DC tetiklemeli SSR’ler genellikle kanal başına 5 mA ile 25 mA (0.025A) arasında çok düşük bir akım çeker. Dolayısıyla 3 adet SSR’nin toplam çekeceği akım (yaklaşık 75 mA), tek bir PLC çıkışının 0.5A (500 mA) sınırının çok altında kalır ve donanımsal olarak çıkış bu gücü rahatlıkla kaldırır. SSR'lerin etiketini kontrol ediniz.
Sistemde 3 ayrı sıcaklık sensörü mü var yoksa tek sensör mü?
3 ayrı sensör ise 3 ayrı PID bloku çalıştırınız. Dolayısı ile 3 ayrı dijital çıkış kullanacaksınız.
İlgili video
https://www.youtube.com/watch?v=dmToJnT-dSA
Re: VH201 ve 4TC Modül ile PID kontrol ?
Gönderilme zamanı: Pzt Tem 13, 2026 2:20 pm
gönderen AhmetA
Sistemde tek sensör var
Videoda anlayamadığım bir şeyi sormak stiyorum.
TPID_SET programında D44 Set_Value olarak görünüyor fakat PID autotune aşamasında önündeki bit önce ON sonra OFF yapılıyor ve bunun nedenide ON konumunda sürekli içerideki değerleri yazdığı belirtilmiş.
Burada kafama takılan şey AutoTune sonrası normal çalışmada bizim PID yapablmemeiz için bu alt programı sürekkli ON konumunda tutmamız gerekmiyor mu ve bu durumda alt programdaki değerleri elde edilen PID değerlerinin üzerine tekrar yazılmayacak mı?
Teşekkürler