1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VH210 ve AC10 RS485 Haberleşme

Gönderilme zamanı: Cum Tem 17, 2026 12:07 am
gönderen AhmetA
Merhabalar.
VH210 ile AC10 sürücüyü MODBUS iile RS485 haberleşt,rerek frekans yazmaya çalışıyorum fakat birtürlü başarılı olamadım.
Hem klemensteki 485 portundan hemde RJ45 portundan denedim.
Bütün yazma varyasyonlarını denedim fakat AC10 sürücülere değer yazamadım.

==============> VEICHI AC10 PARAMETRE AYARLARI <==============

Haberleşme Protokollü = 9600 , 8 , N , 1 , RTU
PLC istasyon numarası = 17

VEICHI AC10 Serisi İnverter Parametreleri
F00.03 = 22 (Bütün Parametreler Fabrika Ayarlarına Reset)
F01.01 = 1: Terminal kontrol
F01.02 = 6: RS485 haberleşme
F12.01 = Haberleşme Adresi (İstasyon no) ==> 1-2-3 (3 adet sürücüm var)
F12.02 = RS485 Haberleşme (Baud) Hızı ==> 3: 9600 bps
F12.03 = RS485 Haberleşme Veri Formatı ==> 0-no parity (N,8,1)

AutStudio ayarları ve proje görselini ekliyorum.

Yardım için şimdiden teşekkürler.

11111.png
11111.png (16.94 KiB) 199 kere görüntülendi
22222.png
22222.png (22.27 KiB) 199 kere görüntülendi
33333.png
33333.png (21.83 KiB) 199 kere görüntülendi

Re: VH210 ve AC10 RS485 Haberleşme

Gönderilme zamanı: Cum Tem 17, 2026 12:08 am
gönderen AhmetA
44444.png
44444.png (6.33 KiB) 198 kere görüntülendi
55555.png
55555.png (5.49 KiB) 198 kere görüntülendi

Re: VH210 ve AC10 RS485 Haberleşme

Gönderilme zamanı: Cum Tem 17, 2026 12:44 am
gönderen AhmetA
Sorun çözüldü teşekkürler.