Veichi sd700 pals hızı değiştirme PSEL
Veichi sd700 pals hızı değiştirme PSEL
Esselamu aleyküm verahmetullah; sd700 üzerine, plc kullanmadan, direk el çarkı bağlayarak , harici olarakta 1-0-2 mandal buton ile ×1 - ×10 - ×100 ile seçerek hızını değiştirebilirmiyiz.. kolay gelsin..
Re: Veichi sd700 pals hızı değiştirme PSEL
Aleykümselam
Evet yapılabilir. Ancak standart yazılım bunu desteklemez. Çoklu elektronik kazanç uygulaması için özel bir sürüm bulunur. Dijital girişler ile elektronik dişli oranı pay ve paydası değiştirilebilir. 4 farklı grup kullanılabilir. Sürüm güncellemesi için firmamıza ulaşabilirsiniz.
Evet yapılabilir. Ancak standart yazılım bunu desteklemez. Çoklu elektronik kazanç uygulaması için özel bir sürüm bulunur. Dijital girişler ile elektronik dişli oranı pay ve paydası değiştirilebilir. 4 farklı grup kullanılabilir. Sürüm güncellemesi için firmamıza ulaşabilirsiniz.
Re: Veichi sd700 pals hızı değiştirme PSEL
Çok teşekkürler.. peki harici bir el çarkının ,sd700e bağlantı şemasını atabilirmisiniz
Birde eklediğim resimde, 24V harici dahili akım sınırlıma direnci falan diyor. burayı açabilirmisiniz , direnç mi kullanmalıyız. Puls sign ocs ocp girişleri 24v diye biliyorum.5V ile işimiz yok heralde. El çarkı 5V -24v çkşlı olması sd700için bağlantyı nasıl değiştirir.. hani istişareli gideyim,net olsun diye soruyorum.
Çok kolaylar gelsin..
Birde eklediğim resimde, 24V harici dahili akım sınırlıma direnci falan diyor. burayı açabilirmisiniz , direnç mi kullanmalıyız. Puls sign ocs ocp girişleri 24v diye biliyorum.5V ile işimiz yok heralde. El çarkı 5V -24v çkşlı olması sd700için bağlantyı nasıl değiştirir.. hani istişareli gideyim,net olsun diye soruyorum.
Çok kolaylar gelsin..
En son Ali Güleç tarafından Cmt May 11, 2024 7:28 am tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Re: Veichi sd700 pals hızı değiştirme PSEL
Merhaba
Eğer el çarkı 5V (A, A-, B, B-) sinyal üretiyor ise 7, 8, 11, 12 pinleri kullanılır. El çarkı için genellikle bu bağlantı uygulanır.
Eğer el çarkı 24V üretiyor ise 7, 8, 11, 12 direkt olarak kullanılmamalıdır. Harici bir direnç gereklidir. Ancak son kullanıcı harici direnç ile uğraştırmadan hızlıca bağlantı kurabilmesi için 16 ve 17 numaralı pinler geliştirilmiştir.
24V DC open collector NPN ve PNP bağlantı şeması
https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... 00_NPN.pdf
https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... 00_PNP.pdf
Eğer el çarkı 5V (A, A-, B, B-) sinyal üretiyor ise 7, 8, 11, 12 pinleri kullanılır. El çarkı için genellikle bu bağlantı uygulanır.
Eğer el çarkı 24V üretiyor ise 7, 8, 11, 12 direkt olarak kullanılmamalıdır. Harici bir direnç gereklidir. Ancak son kullanıcı harici direnç ile uğraştırmadan hızlıca bağlantı kurabilmesi için 16 ve 17 numaralı pinler geliştirilmiştir.
24V DC open collector NPN ve PNP bağlantı şeması
https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... 00_NPN.pdf
https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... 00_PNP.pdf