HSPSO Değer Hatası

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
Myildizili
Mesajlar: 25
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 6:04 am

HSPSO Değer Hatası

Mesaj gönderen Myildizili »

Merhaba,
Hspso komutu ile servo sürer iken, adım ekliyorum. Adımları eklerken gitmesi gereken puls yerine register değeri Örn: R100 gibi veya D100 gibi yazdığımda bu hatayı alıyorum. Fakat elle normal değer yazdığımda Örn: 12000 yazdığımda bir sorun olmuyorur. Ve Sonunda ki Ps ve Ut ne anlama geliyor ?
Görsel ektedir. Teşekkürler
Dosya ekleri
Ekran görüntüsü 2022-04-27 154755.png
Ekran görüntüsü 2022-04-27 154755.png (35.42 KiB) 12014 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: HSPSO Değer Hatası

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Pozisyon ve hız registerları 32bit olarak kullanılır. Yani ilk adımda D100 yazıp ikinci adımda D101 yazarsanız register çakışması oluşur. Bu yüzden yol limiti aşılmış. Registerları birer boşluk bırakarak kullanın. İzleme sayfasında DD100, DD102, DD104 şeklinde listeleyin ve değerleri bu şekilde girin. Yol bilgisi herhangi bir fonksiyon bloktan taşınıyorsa fonksiyon blokta 32bit tikini işaretlemeyi unutmayın.
resim_2022-04-28_082934710.png
resim_2022-04-28_082934710.png (25.89 KiB) 12008 kere görüntülendi
Myildizili
Mesajlar: 25
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 6:04 am

Re: HSPSO Değer Hatası

Mesaj gönderen Myildizili »

anladım. Çok teşekkürler. Peki bu Ut ve Ps ne anlama geliyor ? Ps yaparsak ne oluyor Ut yaparsak ne oluyor
Dosya ekleri
Ekran görüntüsü 2022-04-29 155759.png
Ekran görüntüsü 2022-04-29 155759.png (7.6 KiB) 12001 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: HSPSO Değer Hatası

Mesaj gönderen Volkan »

PS modunda hedef birimi pals adetidir.
UT modunda ise hedef birimi mm, derece veya inç olabilir.

Ut modunda, FUN141'in 1, 2, 3 parametrelerinin ayarlarına göre, sistem karşılık gelen pals sayısını çıkışa çevirecektir.

https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... Bs-PLC.pdf
Myildizili
Mesajlar: 25
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 6:04 am

Re: HSPSO Değer Hatası

Mesaj gönderen Myildizili »

aylardır aradığım şey. Matematik işlemleri yapa yapa bıkmıştım :) Her neyse peki Volkan bey 1. Kısımda bir tur için gereken darbeyi yazdıyorum. 2. Kısımda ne kadar yol aldığını yazıyorum. 3. kısımı anlayamadım. Size zahmet onuda cevaplarsanız sanırım sorunum çözülecek. Tabi doğru anladıysam.
Dosya ekleri
Ekran görüntüsü 2022-04-29 164839.png
Ekran görüntüsü 2022-04-29 164839.png (24.16 KiB) 11998 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: HSPSO Değer Hatası

Mesaj gönderen Volkan »

Bu kısmada çözünürlüğü yazıyorsunuz. Aşağıdaki tablodaki açıklandığı gibi.
resim_2022-04-29_165902553.png
resim_2022-04-29_165902553.png (26.95 KiB) 11997 kere görüntülendi
Myildizili
Mesajlar: 25
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 6:04 am

Re: HSPSO Değer Hatası

Mesaj gönderen Myildizili »

Merhaba, Volkan bey, maalesef ben bunu çözemedim. Elektronik dişli Pn204: 0 Pn206:1000 ayarlı.
HSPSO komutu ile 1 ut yapıyorum 1 tur atıyor motor 2 yapıyorum 2 tur atıyor. Buraya kadar hiç bir sorun yok. Fakar Fun141 komutu ile parametreleri değiştiriyorum hiç bir fark olmuyor. Eksik yaptığım birşey mi var ? Örneğin yapmak istediğim çalışma redüktör aktarmalı bir merdali sistemde ürünü ölçülü vermek. 10000 pals verdiğim de ürün 12mm geliyor. Şimdi buna göre ben parametreleri nasıl ayarlamam gerekiyor ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: HSPSO Değer Hatası

Mesaj gönderen Volkan »

DD0 = Hız
DD2 = Yol

Motorun 1 turu 10000 pals olarak girilmiştir (R251).
1 turda alınan yol 120 olarak girilmiştir (DR252).

Yol olarak hedef 120 olarak girilmiştir. Dolayısı ile hedefe varıldığında pals çıkışının 10000 olması gerekir.

120 hedefine varıldığında DR4088 parametresinde 10000 değerini görünüyoruz. Yani herhangi bir sorun yok.
resim_2022-05-05_140805431.png
resim_2022-05-05_140805431.png (45.04 KiB) 11915 kere görüntülendi

Ayrıca değişimler sonuca etki etmektedir.
R254 parametresinin çözünürlüğe etki ettiğini görebilirsiniz. 120 hedefine varıldığında DR4088 parametresinde 100000 değerini görünüyoruz.
resim_2022-05-05_142127168.png
resim_2022-05-05_142127168.png (44.93 KiB) 11915 kere görüntülendi
Myildizili
Mesajlar: 25
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 6:04 am

Re: HSPSO Değer Hatası

Mesaj gönderen Myildizili »

0 numaralı birim Mekanik mi olmalı ? Bende pulse olarak seçili idi. Onun bir etkisi var mı ?
Dosya ekleri
Ekran görüntüsü 2022-05-05 143159.png
Ekran görüntüsü 2022-05-05 143159.png (23.97 KiB) 11914 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: HSPSO Değer Hatası

Mesaj gönderen Volkan »

Evet, mekanik olarak seçilmelidir.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön