loadcell maksimum değer

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
selimkoc
Mesajlar: 11
Kayıt: Çrş Eyl 21, 2022 6:27 am

loadcell maksimum değer

Mesaj gönderen selimkoc »

loadcellden ölçülen değer 32767 üzerine çıkmıyor. Daha fazla ölçümü nasıl yapabilirim?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: loadcell maksimum değer

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

İşaretli bir word (register) maksimum 32767 ye kadar değer saklayabilir.
Bundan dolayı kalibrasyon yaparken kalibrasyon ağırlık değeri örneğin 100 kg değil de 10 olarak girilmelidir.
Yani çözünürlüğü düşürülmelidir.

1 kg için kalibrasyon ağırlığı 1'de 10'da 100'de 1000'de olabilir.
1 kg 1 olarak tanımlarsanız en fazla 32767 kg okursunuz.
10 kg olarak tanımlarsanız en fazla 3276 kg okursunuz.
100 kg olarak tanımlarsanız en fazla 327 kg okursunuz.
1000 kg olarak tanımlarsanız en fazla 32 kg okursunuz.
Cevapla