Merhabalar,
Elimizde GMT marka PLC bulunmaktadır. Programını GMT Suite programı ile yapmaktayız. Haberleşeceği ekran markası ise FATEK olacaktır. Aynı markalar olsa Modbus adreslerini çok kolay bir şekilde hmi'ye aktarabiliyorum. FV designer programızda doğrudan farklı PLC olarak GMT markasının bulunmadığını biliyorum. Acaba bu GMT Suite programındaki Modbus adreslerini direk FV Designer programına aktarabilir miyim ?
Teşekkürler. Kolay gelsin.
GMT PLC MODBUS ADRESLERİ
Re: GMT PLC MODBUS ADRESLERİ
Merhaba,
Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.
viewtopic.php?f=16&t=175
Etiket aktarımı için elde ettiğiniz veri tam olarak hangi formatta? TXT, XLS gibi. Bir dosya yada metin var ise buradan göndermenizi rica ediyorum. Sonrasında ne yapabiliriz sizinle paylaşacağım.
Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.
viewtopic.php?f=16&t=175
Etiket aktarımı için elde ettiğiniz veri tam olarak hangi formatta? TXT, XLS gibi. Bir dosya yada metin var ise buradan göndermenizi rica ediyorum. Sonrasında ne yapabiliriz sizinle paylaşacağım.
Re: GMT PLC MODBUS ADRESLERİ
Cevabınız için teşekkür ederim. XLS formatında oluyor. Deneme amaçlı farklı formatlarda taglar oluşturdum. Yardımınızı bekliyorum. Kolay gelsin.
Re: GMT PLC MODBUS ADRESLERİ
Bu gibi durumlarda FvDesigner yazılımda Etiket Kütüphanesi kısmından dışa aktar özelliğini kullanarak Fatek'in kabul etmiş olduğu xls formatındaki dosyayı elde ediyoruz. Ve bu dosya ile karşı cihazın verilerini birleştiriyoruz. Ekte sizin gönderdiğiniz örnek ile birleştirme işlemini yaptım. FvDesigner Bağlantı sayfasından bağlantı adını GMT olarak giriniz.