Servo 1 tur maksimum pals

(Veichi - Pals/Analog/CanOpen/Profinet/EtherCAT)
abdullahfatek
Mesajlar: 56
Kayıt: Cmt Eki 30, 2021 5:03 am

Servo 1 tur maksimum pals

Mesaj gönderen abdullahfatek »

Merhaba pn 206 nolu parametre maksimum limiti var midir?
17 bitlik veichi bir servo motor için bu parametre 5000 pals yazabilir miyiz?
Yani servomun 1 turu 5000 pals yazılı iken
Ve plc den 5000 pals gonderdigimde 1 tur degil 3 turu geçiyor?
Pn 206 = 5000 olmasina ragmen neden olmayabilir?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Servo 1 tur maksimum pals

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

Evet. 5000 girilebilir. 17 bit için sınır 131072 diyebiliriz.

Muhtemelen Pn204 sıfır değildir. Bir tam tur 5000 pals için:

Pn204=0
Pn206=5000
Cevapla