Motor Akımı okuma
Motor Akımı okuma
Motor akım değerine göre motor start stop yaptiricam akım trafosu ve klemsan ct3-ac-24 kullanıyorum ve 4-20 mA veya 0-10V okumak isiyorum fakat değer alamadım kod örneği var mıdır
Re: Motor Akımı okuma
Merhaba
Analog giriş için herhangi bir fonksiyon blok kullanılması gerekmemektedir. Proje ağacında analog giriş modülü listelenir ve register ataması otomatik olarak yapılır. Sağa genişleyen modüllerde jumper ayarı yapmak gerekir.
Hangi modülü ve gerilim/akım türünü (aralığı ile birlikte 0-10V, 4-20mA gibi) kullanıyorsanız lütfen buradan yazınız. Yardımcı olurum.
Analog giriş için herhangi bir fonksiyon blok kullanılması gerekmemektedir. Proje ağacında analog giriş modülü listelenir ve register ataması otomatik olarak yapılır. Sağa genişleyen modüllerde jumper ayarı yapmak gerekir.
Hangi modülü ve gerilim/akım türünü (aralığı ile birlikte 0-10V, 4-20mA gibi) kullanıyorsanız lütfen buradan yazınız. Yardımcı olurum.
Re: Motor Akımı okuma
Peki 4-20 skala için 33. Fonksiyon mu yoksa 32. Fonksiyonu mu kullanmak gereklidir.
Re: Motor Akımı okuma
Merhaba her ikisi de kullanılabilir. Genelde FUN33 tercih ediyoruz. Ekteki örneği inceleyebilirsiniz.