MODBUS HABERLEŞME

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
ismldkr
Mesajlar: 13
Kayıt: Cmt Mar 30, 2024 11:04 pm

MODBUS HABERLEŞME

Mesaj gönderen ismldkr »

Merhaba

2 plc 1 ekran kullanarak bir sistem tasarlıyorum tcp-ıp modbus kullanarak yapmak istiyorum.cpuların üzerinde cbes takıyorum ancak veri okuyup yazamıyorum ne yapmam lazım.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: MODBUS HABERLEŞME

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

Modbus kullanmanızın özel bir sebebi var mı? Hat üzerinde başka bir Modbus cihaz mı var?
Fatek protokolü kullanarak çok daha kolay yapılabilir.
ismldkr
Mesajlar: 13
Kayıt: Cmt Mar 30, 2024 11:04 pm

Re: MODBUS HABERLEŞME

Mesaj gönderen ismldkr »

FUN 151 komutu demi onda da sıkıntı yaşıyorum
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: MODBUS HABERLEŞME

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba. Bu yapıda PLC tarafında herhangi bir fonksiyon blok kullanmamanız gerekir. Çünkü HMI master pozisyonda olacak.

- İki PLC'yi de sıfırlayın. PLC enerjisini kesip tekrar verin.
- PLC'ye bağlanın. D3950 = 13393 (decimal) değerini yazın. PLC enerjisini kesip tekrar verin. (FBs-CBES sıfırlanmış olacak). IP adresleri 192.168.2.3 olacak.
- Her iki FBs-CBES IP numarası aynı olacağı için bir tanesini değiştirmek gerekli. Ethernet Confi Tools yazılımdan bir tanesini IP numarasını değiştirin.

HMI projesini oluşturun. Kontrolörler sayfasında iki ayrı bağlantı ekleyin. Aşağıdaki görseli kontrol edebilirsiniz.
192.168.2.3 ve 192.168.2.4 varsayıldı.
resim_2025-08-20_093338471.png
resim_2025-08-20_093338471.png (27.96 KiB) 1988 kere görüntülendi
HMI IP adresi fabrika ayarı 192.168.0.100'dür. Dolayısı ile haberleşme gerçekleşmez. HMI IP ayarınında 192.168.2.x olarak ayarlanması gerekir.
HMI açılırken sağ üst köşeye basılı tutun. Sistem ayarları sayfası açılacak. Ethernet sayfasına girin ve IP adresini 192.168.2.5 olarak ayarlayın. Ağ geçidini 192.168.2.1 olarak ayarlayın. Kaydedin ve HMI normal şekilde yeniden başlatın.

HMI projesine iki PLC için birer numerik giriş koyun. Projeyi HMI'ya yükleyin.
ismldkr
Mesajlar: 13
Kayıt: Cmt Mar 30, 2024 11:04 pm

Re: MODBUS HABERLEŞME

Mesaj gönderen ismldkr »

Senkron makineler olacağı için plclerdene veri okuyup yazmam gerekli
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: MODBUS HABERLEŞME

Mesaj gönderen Volkan »

Müşterimize telefon yoluyla destek verilmiştir. FUN151 mode 0 kullanarak haberleşme gerçekleştirilmiştir. FBs-CBES modülü Modbus modunda master desteklememektedir. Sadece slave modunu destekler.
Cevapla