servo rampalı dur çaılış

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
sadıkşafak
Mesajlar: 10
Kayıt: Pzr Eki 24, 2021 2:57 pm

servo rampalı dur çaılış

Mesaj gönderen sadıkşafak »

Ekran Alıntısı.JPG
Ekran Alıntısı.JPG (22.48 KiB) 231 kere görüntülendi
bu ayarlarda rampa uygulaması nasıl ayapılır
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: servo rampalı dur çaılış

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

FUN141 kullanmalısınız. Aynı eksen numarasını girerek tablo oluşturmanız gerekir. Tabloda kullanılan registerların programın başka bir bölümünde yanlışlıkla kullanılmadığına emin olunuz. Hızlanma ve yavaşlama süreleri değişken olabilir. Örneğin aşağıdaki örnekte R411 ve R415.

Sağ taraftaki yavaşlama 0 girilir ise hızlanma ve yavaşlama için R411 kullanılacaktır.

görsel_2026-03-23_140603276.png
görsel_2026-03-23_140603276.png (204.08 KiB) 221 kere görüntülendi