Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum

Anonim
Mesajlar: 60
Kayıt: Cmt Eyl 11, 2021 10:02 am

Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum

Mesaj gönderen Anonim »

Ladder daki Counter ( Sayıcı) daki C ye sayıcı tipini PV ye de kaça kadar sayacağını yazıyorum. Fakat HMI de hem bu sayıyı değiştirmem gerek Örneğin;
C200
PV R125 Ekrandan değişim yapabilmek için.


yazıyorum Fakat Ladder kaça kadar saydığını ben HMI den nasıl göreceğim ?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Güncel sayıcı değerini görebilmek için bir sayısal gösterge kullanın ve adresini RC200 olarak ayarlayınız.
resim_2021-09-11_234511.png
resim_2021-09-11_234511.png (182.9 KiB) 6277 kere görüntülendi
Anonim
Mesajlar: 60
Kayıt: Cmt Eyl 11, 2021 10:02 am

Re: Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum

Mesaj gönderen Anonim »

Çok Teşekkürler

Hocam , RC198 den sonrasına geçersiz görüntüleme adresi diyor. Bunu nasıl aşabilirim ?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Ladder daki sayıcıyı HMI ye aktaramıyorum

Mesaj gönderen Volkan »

Sayısal gösterge tipini 32Bit-UINT olarak ayarlayınız. Ardından adresleme yaparken DRC... olan adresi seçiniz.