PLC ye program atma?

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

PLC ye program atma?

Mesaj gönderen engineerk »

Merhaba fatek PLC ye port 0 üzerinden program nasıl atılır? Haberleşme ayarları nasıl yapılmalıdır? Kullanmamız gereken kablonun ismi mini dın sanırım dogru mu?
İnternette araştırmam sonucu FBs-232P0-9F-150 , FBs-USBP0–180 bu iki kablo çeşidini buldum sanırım usb olanıyla plcye laptoptan program atacaz diğeriyle de beijer ekranı haberleştirecez doğru mu?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: PLC ye program atma?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Fatek PLC Winproladder Program Yükleme Çekme

https://www.youtube.com/watch?v=4Z8uA_ZKEzw


PLC'ye tüm portlarından bağlanabilirsiniz. Yerleşik olarak gelen portun adı Port0'dır. PLC'ye bağlantı kablosu için farklı yöntemler izleyebilirsiniz. Bunlar;

1. FBs-232P0-9F-150 kablosunu satın alırsanız USB/RS232 çevirici kullanmanız gerekmektedir.
2. FBs-U2C-MD-180 kodlu kabloyu satın alırsanız başka herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan PLC'ye bağlanabilirsiniz.
3. Piyasada S-video kablosu olarak satılan kabloyu satın alırsanız 9 pin konnektöre lehim yaparak bu kabloyu kullanabilirsiniz. USB/RS232 çevirici kullanmanız gerekmektedir.
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Re: PLC ye program atma?

Mesaj gönderen engineerk »

Bu kadar hızlı cevabınız için gerçekten teşekkür ederim. Peki beijer ekranla plcyi port0 üzerinden haberleştirmek için hangi kabloyu kullanmalıyım? Beijere programı ethernet kablosu üzerinden atmayı düşünüyorum.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: PLC ye program atma?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Bunun için ilgili markanın RS232 portundaki Rx ve Tx uçlarını bilmeniz gerekmektedir. Sonrasında Fatek PLC'deki Rx ucuna operatör panelinin Tx ucunu, Fatek PLC'deki Tx ucuna operatör panelinin Rx ucunu bağlamanız yeterli olacaktır.