PWM için çıkış
PWM için çıkış
PWM için hangi çıkışları kullanmak daha sağlıklı olur? Örneğin Fbs-40MAT transistör çıkışlı PLC için hangi çıkışlar daha hızlıdır? Saniyede kaç açıp kapatmaya dayanırlar?
Re: PWM için çıkış
Merhaba;
FBs-PLC'de PWMDA modülü yalnızca yüksek hızlı çıkışa (Y0, Y2, Y4 ve Y6) monte edilebilir, çünkü FUN139 ile eşleşmelidir.
PWM modülünün çıkışı 9.2KHz'dir. Yani saniyede 9200 kez.
FBs-PLC'de PWMDA modülü yalnızca yüksek hızlı çıkışa (Y0, Y2, Y4 ve Y6) monte edilebilir, çünkü FUN139 ile eşleşmelidir.
PWM modülünün çıkışı 9.2KHz'dir. Yani saniyede 9200 kez.
Re: PWM için çıkış
Hayır PWMDA modülü kullanmadanki hızını kastedmiştim. FUN82 kullanarak 1Hz için...Teşekkürler
Re: PWM için çıkış
Puls aktif süresi 1 ms'den düşük girilemez. Doğal olarak toplam puls süresi 2 ms olarak girilir. Bu hesap ile bir saniye 1000ms olduğuna göre 1 saniyede en fazla 500 puls üretilebilir. Bunu da 0.5 kHz'lik bir çıkış karşılayacaktır. Fatek PLC'de en düşük çıkış 5 kHz'dir. Bu durumda tüm çıkışları kullanabilirsiniz.
Re: PWM için çıkış
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. 1sn de en fazla 500 puls ürettiğini nasıl hesapladınız? Tp=1000ms iken To yu değişken yapsak puls sayısı buna göre mi değişir?
Tp değerini 500ms vs de verebilirim ya da 10 000 puls sayısı nasıl hesaplanır bunu söyleyebilirseniz ben de maks ve min verebileceğim değeri belirleyebilirim?
Tp değerini 500ms vs de verebilirim ya da 10 000 puls sayısı nasıl hesaplanır bunu söyleyebilirseniz ben de maks ve min verebileceğim değeri belirleyebilirim?
Re: PWM için çıkış
Fonksiyon blokunda puls aktif süresi 1 ms'den düşük girilemez. Doğal olarak toplam puls süresi en az 2 ms olarak girilmelidir (toplam puls süresini 1 olarak girerseniz çıkış sürekli aktif olacaktır). Bir kare dalga üretebilmek için 2 ms'lik bir sürenin 1 ms çıkış açık, 1 ms çıkış kapalı olacaktır. Bu hesap ile bir saniye 1000ms olduğuna göre 1000/2=500'dür. Bu da 1 saniyede en fazla 500 puls üretilebileceği anlamına gelir.
Re: PWM için çıkış
Tekrardan merhaba eklediğim fbs60 mat transistör çıkışlı plc için 8 orta hız, 16 düşük hız output belirtilmiş. Bunlar hangi çıkışlar acaba?
Re: PWM için çıkış
Merhaba. Sizin göndermiş olduğunuz tablo eski üretim MA ünitelere aittir. MA serisinin yeni üretimlerinin sıralaması aşağıdaki gibidir.
Y0 100kHz
Y1 20kHz
Y2 100kHz
Y3 20kHz
Y4 20kHz
Y5 20kHz
Y6 20kHz
Y7 20kHz
Y8 Düşük Hız
Y9 Düşük Hız
Y10 Düşük Hız
Y11 Düşük Hız
Y12 Düşük Hız
Y13 Düşük Hız
Y14 Düşük Hız
Y15 Düşük Hız
Y16 Düşük Hız
Y17 Düşük Hız
Y18 Düşük Hız
Y19 Düşük Hız
Y20 Düşük Hız
Y21 Düşük Hız
Y22 Düşük Hız
Y23 Düşük Hız
Y24 Düşük Hız
Y25 Düşük Hız
Y26 Düşük Hız
Y27 Düşük Hız
Y28 Düşük Hız
Y29 Düşük Hız
Y30 Düşük Hız
Y31 Düşük Hız
Y32 Düşük Hız
Y33 Düşük Hız
Y34 Düşük Hız
Y35 Düşük Hız
Y0 100kHz
Y1 20kHz
Y2 100kHz
Y3 20kHz
Y4 20kHz
Y5 20kHz
Y6 20kHz
Y7 20kHz
Y8 Düşük Hız
Y9 Düşük Hız
Y10 Düşük Hız
Y11 Düşük Hız
Y12 Düşük Hız
Y13 Düşük Hız
Y14 Düşük Hız
Y15 Düşük Hız
Y16 Düşük Hız
Y17 Düşük Hız
Y18 Düşük Hız
Y19 Düşük Hız
Y20 Düşük Hız
Y21 Düşük Hız
Y22 Düşük Hız
Y23 Düşük Hız
Y24 Düşük Hız
Y25 Düşük Hız
Y26 Düşük Hız
Y27 Düşük Hız
Y28 Düşük Hız
Y29 Düşük Hız
Y30 Düşük Hız
Y31 Düşük Hız
Y32 Düşük Hız
Y33 Düşük Hız
Y34 Düşük Hız
Y35 Düşük Hız
Re: PWM için çıkış
Teşekkür ederim ama genel bir tablo yok mu? 40mat için de soracaktım...Aynı zamanda düşük hız olan çıkışların hızı kaç?
Re: PWM için çıkış
Merhaba;
Düşük hız 200Hz'dir. Bu tabloya Fatek FBs kataloğundan ulaşabilirsiniz.
https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=53
Düşük hız 200Hz'dir. Bu tabloya Fatek FBs kataloğundan ulaşabilirsiniz.
https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=53