torn timer

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
yigit65
Mesajlar: 10
Kayıt: Cmt Eyl 25, 2021 2:26 pm

torn timer

Mesaj gönderen yigit65 »

merhaba. ton timer uygulamanızı indirdim fakat tonr timer da kullanmam gerekiyor. yardımcı olur musunuz?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: torn timer

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Uygulama örneği güncellenmiş ve istediğiniz zamanlayıcı örneğe eklenmiştir.


viewtopic.php?f=29&t=456
yigit65
Mesajlar: 10
Kayıt: Cmt Eyl 25, 2021 2:26 pm

Re: torn timer

Mesaj gönderen yigit65 »

teşekkürler. bu timerın ms olanı var mı. gönderdiğiniz örnek sn cinsinden.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: torn timer

Mesaj gönderen Volkan »

FUN87 kullanarak 0.01 sn
FUN88 kullanarak 0.1 sn
FUN89 kullanarak 1 sn'lik zamanlayıcıları projenize ekleyebilirsiniz.
yigit65
Mesajlar: 10
Kayıt: Cmt Eyl 25, 2021 2:26 pm

Re: torn timer

Mesaj gönderen yigit65 »

Merhabalar. Fatek plc lerde timerin anlık değerini hmı ya da scada dan nasıl okuruz?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: torn timer

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

FUN87, 88 veya 89 kullanıyorsanız CV bölgesine yazdığınız registerı operatör panelde kullanmalısınız. T zamanlayıcısı kullanıyorsanız (örneğin T0) operatör panelde RT0 kullanmalısınız. Örneğin T200 için RT200 kullanmalısınız.