indikatör haberleşme

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
yalcin
Mesajlar: 8
Kayıt: Pzr Eki 24, 2021 4:34 pm

indikatör haberleşme

Mesaj gönderen yalcin »

Kolay gelsin. Bir indikatör ile haberleşiyorum. Bazı adreslerde okuma yapıyorum sorun yok. İndikatörde 24587 değeri varsa PLC'de de aynı değeri okuyorum. Ancak aynı adrese yazma yaptığımda indikatörde alakasız değerler görüyorum. sorun ne olabilir?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: indikatör haberleşme

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Sorunuzun kaynağı büyük ihtimalle yazarken 16 bit olarak yazmanız. Yazma yapmaya çalıştığınız adres 32 bit olup olmadığını kontrol ediniz. Ardında modbus tablosunda veri uzunluğunu (data size) 2 olarak ayarlayınız.
resim_2021-10-24_193859.png
resim_2021-10-24_193859.png (5.01 KiB) 2833 kere görüntülendi
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön