merhabalar elimde fbs-20mat plc var. bu plc ile servo süreceğim. yalnız iki eksen interpolasyon yapmak istiyorum. bunun dışında mevcut palse durumunu nereden görebilirim.
kolay gelsin
MITSUBISHI MR-JE-70 BAĞLANTI
Re: MITSUBISHI MR-JE-70 BAĞLANTI
Merhaba;
147 numaralı fonksiyonu kullanarak aynı anda 4 eksene kadar tek fonksiyon ile kontrol işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Fonksiyon yapısın 140 numaralı fonksiyona benzerdir. Aynı şekilde bir tablo oluşturulur ve tablo üzerindeki adımlara göre servo motorlar harelet eder. Mevcut konumu öğrenmek içinse ekte bulunan tabloyu inceleyebilirsiniz.
147 numaralı fonksiyonu kullanarak aynı anda 4 eksene kadar tek fonksiyon ile kontrol işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Fonksiyon yapısın 140 numaralı fonksiyona benzerdir. Aynı şekilde bir tablo oluşturulur ve tablo üzerindeki adımlara göre servo motorlar harelet eder. Mevcut konumu öğrenmek içinse ekte bulunan tabloyu inceleyebilirsiniz.
Re: MITSUBISHI MR-JE-70 BAĞLANTI
fatek plc ile MITSUBISHI MR-JE-70 A BAĞLNTISI NASIL OLMAKTADIR BILGİLERİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TESEKKUR EDERİM
Re: MITSUBISHI MR-JE-70 BAĞLANTI
Merhaba;
İlgili sürücünün pals ve yön girişlerini gösteren şemayı paylaşırsanız yardımcı olabilirim.
İlgili sürücünün pals ve yön girişlerini gösteren şemayı paylaşırsanız yardımcı olabilirim.
Re: MITSUBISHI MR-JE-70 BAĞLANTI
Merhaba;
Göndermiş olduğunuz ürüne ait olan bağlantı şekilleri yeterince anlaşılır değil. Bundan dolayı üretici firma ile temasa geçmelisiniz.
Fatek PLC ile bir servo bağlantısı yapılırken Fatek PLC'nin (NPN çıkış tipli olduğunu varsayıyorum) C0,1,2... uçlarına gerilimin - yönü verilir. Doğal olarak Y çıkışlarından - elde edilir. Bu çıkışlarda (Y...) servo sürücünün pals ve yön girişlerinin "değillerine" bağlanır. Sürücünün pals ve yön girişlerinin kendilerine de gerilimin + yönü direkt bağlanır (aynı güç kaynağı olmalıdır).
Üretici firmaya ulaşamıyorsanız dokümanda lütfen 45 numaralı sayfayı inceleyiniz.
Bu sayfada OPC girişine + vermeniz gerektiği gösterilmiş.
Sonrasında PLC'nin C (com) girişlerine - vermeniz gerektiği gösterilmiş.
Ve PLC'nin Y0 çıkışını sürücünün PP girişine, PLC'nin Y1 girişini sürücünün NP girişine bağlamalısınız.
Ancak bu bağlantı şeklini lütfen üretici firmadan teyit ediniz.
Göndermiş olduğunuz ürüne ait olan bağlantı şekilleri yeterince anlaşılır değil. Bundan dolayı üretici firma ile temasa geçmelisiniz.
Fatek PLC ile bir servo bağlantısı yapılırken Fatek PLC'nin (NPN çıkış tipli olduğunu varsayıyorum) C0,1,2... uçlarına gerilimin - yönü verilir. Doğal olarak Y çıkışlarından - elde edilir. Bu çıkışlarda (Y...) servo sürücünün pals ve yön girişlerinin "değillerine" bağlanır. Sürücünün pals ve yön girişlerinin kendilerine de gerilimin + yönü direkt bağlanır (aynı güç kaynağı olmalıdır).
Üretici firmaya ulaşamıyorsanız dokümanda lütfen 45 numaralı sayfayı inceleyiniz.
Bu sayfada OPC girişine + vermeniz gerektiği gösterilmiş.
Sonrasında PLC'nin C (com) girişlerine - vermeniz gerektiği gösterilmiş.
Ve PLC'nin Y0 çıkışını sürücünün PP girişine, PLC'nin Y1 girişini sürücünün NP girişine bağlamalısınız.
Ancak bu bağlantı şeklini lütfen üretici firmadan teyit ediniz.