Merhaba bir üretim hattı başında daha önceden bir Fatek Panel ve delta DVP serisi kullanılarak yapılmış projeye ek olarak hat sonuna bir Fatek panel daha kullanılacaktır. Aynı proje ikinci ekrana yüklenerek çalıştırılması nasıl mümkün olur?
Şimdiden teşekkürler.
Üretim hattı iki başında fatek panel
-
kahraman_mesut
- Mesajlar: 19
- Kayıt: Prş May 26, 2022 9:11 am
Re: Üretim hattı iki başında fatek panel
Merhaba;
Aynı haberleşme hattı üzerinde (RS485) olacak ise haberleşmesi mümkün değildir.
Çünkü mevcut HMI master olarak çalışmaktadır. İkinci HMI'da master olacağı için haberleşme gerçekleşmeyecektir. Aynı hat üzerinde en fazla bir tane master olabilir.
İki yöntem kullanabilirsiniz.
1. İkinci HMI'ı PLC'den farklı bir haberleşme hattı üzerinden haberleştirmek. Bu sayede aynı projeyi çalıştırabilirsiniz.
2. İkinci HMI aynı haberleşme hattı üzerinde çalıştırılmak zorunda ise birinci HMI'ın projesine müdahale edilmesi gerekir.
Fatek HMI çoklu bağlantıyı destekler. Yani bir HMI master olarak ayarlanıp diğer HMI'lar slave olarak ayarlanır. Ve tüm HMI'lar tek PLC ile haberleşebilir. Aşağıdaki uygulamayı inceleyebilirsiniz.
Aynı haberleşme hattı üzerinde (RS485) olacak ise haberleşmesi mümkün değildir.
Çünkü mevcut HMI master olarak çalışmaktadır. İkinci HMI'da master olacağı için haberleşme gerçekleşmeyecektir. Aynı hat üzerinde en fazla bir tane master olabilir.
İki yöntem kullanabilirsiniz.
1. İkinci HMI'ı PLC'den farklı bir haberleşme hattı üzerinden haberleştirmek. Bu sayede aynı projeyi çalıştırabilirsiniz.
2. İkinci HMI aynı haberleşme hattı üzerinde çalıştırılmak zorunda ise birinci HMI'ın projesine müdahale edilmesi gerekir.
Fatek HMI çoklu bağlantıyı destekler. Yani bir HMI master olarak ayarlanıp diğer HMI'lar slave olarak ayarlanır. Ve tüm HMI'lar tek PLC ile haberleşebilir. Aşağıdaki uygulamayı inceleyebilirsiniz.