NASIL YAPILABİLİR

Mesaj gönderen FURKAN »

Konveyör bant girişinde 1 adet sensör üzerinden farklı uzunlukta parçalar geçecek konveyör bant çıkışında bir süre sonra hava üfleme yapacak ürünler peş peşe geleceği için girişteki sensör gördüğü sürelerde çıkışta üfleme almak için örnek bir çalışma varmıdır gelen süreleri hafızada tutup çıkışa sırasıyla işlemesi lazım (PARÇALAR SIK VEYA SEYREK GELEBİLİR)
Kullanıcı avatarı
Selçuk
Mesajlar: 22
Kayıt: Sal Haz 21, 2022 11:32 am

Re: NASIL YAPILABİLİR

Mesaj gönderen Selçuk »

Merhaba ,

Böyle bir örnek uygulama maalesef yok. Ama yapabilirsiniz.

-Öncelikle bazı koşulların net olması gerek;

1-) Konveyör uzunluğu ne kadar?
2-)ortalama kaç ürün bantta olabilir?
3-) Çıkışta da ürünleri algılayan bir sensör var mı?
4-) Üflemede kullandığınız bu sürelerin amacı nedir?

Prosesi biraz daha anlatırsanız yardımcı olmaya çalışalım.
FURKAN
Mesajlar: 11
Kayıt: Sal Tem 05, 2022 2:43 pm

Re: NASIL YAPILABİLİR

Mesaj gönderen FURKAN »

konveyör uzunluğu 3 metre
konveyor girişinde yan yana 5 cm aralıklarla sensörler olacak 20 adet sensör
sensörlerin üzerinden örnek kapı geçecek kapı genişliğindeki sensörler aktif olacak
konveyor çıkışında sağa sola harekeli aksam olacak girişteki sensörlerin gördüğü aralıkta hareketli kısım kapı üzerinde temizlik yapacak
parça adeti 100-200 adet
çıkışta sensör yok
Kullanıcı avatarı
Selçuk
Mesajlar: 22
Kayıt: Sal Haz 21, 2022 11:32 am

Re: NASIL YAPILABİLİR

Mesaj gönderen Selçuk »

Konveyör çıkışında da Sensör kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Söylemiş olduğunuz Çıkış kısmında ki Sağa sola hareketi başlatmak için bir sinyal gerekmekte.

Bu uygulamayı yapmak için iki komuttan istifade edebilirsiniz.

Birisi Dolaylı Adresleme bir diğeri ise bit kaydırma.


Sitemizde bulunan Eğitim Videolarına bakabilirsiniz.
Dosya ekleri
Bit_Kaydirma (1).rar
Bit kaydrıma
(2.62 KiB) 303 kere indirildi
Dolayli_Adresleme.rar
Dolaylı adresleme
(2.46 KiB) 367 kere indirildi