Modbus adresleme hakkında

Rekart
Mesajlar: 19
Kayıt: Pzr Eki 24, 2021 2:29 pm

Modbus adresleme hakkında

Mesaj gönderen Rekart »

Merhaba,
Elimde bulunan Megmeet MV200 Sürücüye modbus üzerinden frekans bilgisi göndermeye çalışıyorum fakat
Cihazın manuelinde verilen Register Adresi 0x6402 gibi hepsi 0x ile başlıyor.
Bunu birtürlü panele kabul ettiremedim
hep hatalı görüntüleme adresi diyor.
Bunu nasıl ayarlayabilirim ?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Modbus adresleme hakkında

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

İlgili adresin hex formatında olduğunu düşünüyorum. Ayarları aşağıda işaretlediğim gibi yaptıktan sonra tekrar deneyebilirsiniz.
resim_2022-12-13_092618805.png
resim_2022-12-13_092618805.png (42.86 KiB) 6342 kere görüntülendi
Rekart
Mesajlar: 19
Kayıt: Pzr Eki 24, 2021 2:29 pm

Re: Modbus adresleme hakkında

Mesaj gönderen Rekart »

Bilgilendirme için teşekkürler,
Söylediğiniz gibi ayarladım ve çalıştı fakat simdide başka bir problem ortaya çıktı

Bağlantı için Com4 kullanmıştım fakat cihaz 1 den fazla olduğu için yaptığım adresleme farklı olduğu halde com4 arayüzü tekrar kullanılıyor diye hata veriyor.

Aynı hat üzerinden 1 den fazla cihaza nasıl ulaşabilirim ?
Rekart
Mesajlar: 19
Kayıt: Pzr Eki 24, 2021 2:29 pm

Re: Modbus adresleme hakkında

Mesaj gönderen Rekart »

Kurcalarken çözdüm :) Suan bir sorun yok
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Modbus adresleme hakkında

Mesaj gönderen Volkan »

Kolay gelsin.

"Alt Bağlantılar" seçeneği ile çözülmüştür.
Kilitli

“HMI” sayfasına dön