Merhaba
2 plc 1 ekran kullanarak bir sistem tasarlıyorum tcp-ıp modbus kullanarak yapmak istiyorum.cpuların üzerinde cbes takıyorum ancak veri okuyup yazamıyorum ne yapmam lazım.
MODBUS HABERLEŞME
Re: MODBUS HABERLEŞME
Merhaba
Modbus kullanmanızın özel bir sebebi var mı? Hat üzerinde başka bir Modbus cihaz mı var?
Fatek protokolü kullanarak çok daha kolay yapılabilir.
Modbus kullanmanızın özel bir sebebi var mı? Hat üzerinde başka bir Modbus cihaz mı var?
Fatek protokolü kullanarak çok daha kolay yapılabilir.
Re: MODBUS HABERLEŞME
FUN 151 komutu demi onda da sıkıntı yaşıyorum
Re: MODBUS HABERLEŞME
Merhaba. Bu yapıda PLC tarafında herhangi bir fonksiyon blok kullanmamanız gerekir. Çünkü HMI master pozisyonda olacak.
- İki PLC'yi de sıfırlayın. PLC enerjisini kesip tekrar verin.
- PLC'ye bağlanın. D3950 = 13393 (decimal) değerini yazın. PLC enerjisini kesip tekrar verin. (FBs-CBES sıfırlanmış olacak). IP adresleri 192.168.2.3 olacak.
- Her iki FBs-CBES IP numarası aynı olacağı için bir tanesini değiştirmek gerekli. Ethernet Confi Tools yazılımdan bir tanesini IP numarasını değiştirin.
HMI projesini oluşturun. Kontrolörler sayfasında iki ayrı bağlantı ekleyin. Aşağıdaki görseli kontrol edebilirsiniz.
192.168.2.3 ve 192.168.2.4 varsayıldı.
HMI IP adresi fabrika ayarı 192.168.0.100'dür. Dolayısı ile haberleşme gerçekleşmez. HMI IP ayarınında 192.168.2.x olarak ayarlanması gerekir.
HMI açılırken sağ üst köşeye basılı tutun. Sistem ayarları sayfası açılacak. Ethernet sayfasına girin ve IP adresini 192.168.2.5 olarak ayarlayın. Ağ geçidini 192.168.2.1 olarak ayarlayın. Kaydedin ve HMI normal şekilde yeniden başlatın.
HMI projesine iki PLC için birer numerik giriş koyun. Projeyi HMI'ya yükleyin.
- İki PLC'yi de sıfırlayın. PLC enerjisini kesip tekrar verin.
- PLC'ye bağlanın. D3950 = 13393 (decimal) değerini yazın. PLC enerjisini kesip tekrar verin. (FBs-CBES sıfırlanmış olacak). IP adresleri 192.168.2.3 olacak.
- Her iki FBs-CBES IP numarası aynı olacağı için bir tanesini değiştirmek gerekli. Ethernet Confi Tools yazılımdan bir tanesini IP numarasını değiştirin.
HMI projesini oluşturun. Kontrolörler sayfasında iki ayrı bağlantı ekleyin. Aşağıdaki görseli kontrol edebilirsiniz.
192.168.2.3 ve 192.168.2.4 varsayıldı.
HMI IP adresi fabrika ayarı 192.168.0.100'dür. Dolayısı ile haberleşme gerçekleşmez. HMI IP ayarınında 192.168.2.x olarak ayarlanması gerekir.
HMI açılırken sağ üst köşeye basılı tutun. Sistem ayarları sayfası açılacak. Ethernet sayfasına girin ve IP adresini 192.168.2.5 olarak ayarlayın. Ağ geçidini 192.168.2.1 olarak ayarlayın. Kaydedin ve HMI normal şekilde yeniden başlatın.
HMI projesine iki PLC için birer numerik giriş koyun. Projeyi HMI'ya yükleyin.
Re: MODBUS HABERLEŞME
Senkron makineler olacağı için plclerdene veri okuyup yazmam gerekli
Re: MODBUS HABERLEŞME
Müşterimize telefon yoluyla destek verilmiştir. FUN151 mode 0 kullanarak haberleşme gerçekleştirilmiştir. FBs-CBES modülü Modbus modunda master desteklememektedir. Sadece slave modunu destekler.