FATEK PLC

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
ercann
Mesajlar: 26
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 8:18 pm

FATEK PLC

Mesaj gönderen ercann »

fbs 32mct plc 1 yıl boyunca enerjisiz kalmış içindeki program silinmişmidir...
iyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: FATEK PLC

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba.

PLC'ye enerji verdiğinizde ERR ledi aktif değilse PLC içerisindeki programda herhangi bir sıkıntı yok demektir. RUN ledi saniyede dört defa yanıp sönüyorsa PLC içerisindeki yazılımı işliyor demektir. RUN ledi saniyede bir defa yanıp sönüyorsa PLC içerisindeki programı işlemiyor demektir.
ercann
Mesajlar: 26
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 8:18 pm

Re: FATEK PLC

Mesaj gönderen ercann »

Evet error ledi yanıyordu program uçmuş ozaman programı yükleyince hmı ile plc arası haberleşme kablosunu takınca plc üzerindeki tx- rx haberleşme ışıkları hiç yanmıyor bu neden olabilir hmı plc ile haberleşmiyor diye hata veriyor
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: FATEK PLC

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Evet. PLC port ayarlarını unutmuş olabilir. Bu durumda haberleşme gerçekleşmeyecektir. PLC pilinin değişmesi ve projenin tekrar yüklenmesi gerekmektedir
ercann
Mesajlar: 26
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 8:18 pm

Re: FATEK PLC

Mesaj gönderen ercann »

peki plc ye program atarken tx-rx yanıyor bilginiz olsun bu normal mi ozaman
iyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: FATEK PLC

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

İki cihaz arası haberleşme aktif ise bu ledlerin aktif olması gerekmektedir. RX veya TX aktif değilse haberleşme yoktur.

RX : Receive X (almak)
TX : Transmit X (iletmek)
ercann
Mesajlar: 26
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 8:18 pm

Re: FATEK PLC

Mesaj gönderen ercann »

Yardımlarınız için teşekkürler sorun pil bitmiş
Peki enerjisiz kalan plc pil nekadar süre tutar bu verileri yada programı yada com ayarlarını
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: FATEK PLC

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Her FBs-PLC ana ünitesi, ana üniteyi kapatma esnasında data ve program bakım güvenliğini sağlamak için bir lityum bataryaya yedeklemeye sahiptir. FBs-PLC fabrikadan çıkışta en az 6 ay data ve verileri tutacak tamamen şarj edilmiş lityum bataryalara sahiptir. Batarya 6 ayın üzerinde kullanılmadığında data ve programı kaybetme riski vardır, kullanıcılar her FBs-PLC üzerinde etiketlenmiş olan tarihe bakmayı unutmamalılar. 6 ayı aşan durumlarda, kullanıcılar 12 saatin üzerinde FBs-PLC' yi şarjda tutarak data kurtarma işini 6 aydan daha fazla rahatça yapabilirler.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön