fbs 32mct plc 1 yıl boyunca enerjisiz kalmış içindeki program silinmişmidir...
iyi çalışmalar
FATEK PLC
Re: FATEK PLC
Merhaba.
PLC'ye enerji verdiğinizde ERR ledi aktif değilse PLC içerisindeki programda herhangi bir sıkıntı yok demektir. RUN ledi saniyede dört defa yanıp sönüyorsa PLC içerisindeki yazılımı işliyor demektir. RUN ledi saniyede bir defa yanıp sönüyorsa PLC içerisindeki programı işlemiyor demektir.
PLC'ye enerji verdiğinizde ERR ledi aktif değilse PLC içerisindeki programda herhangi bir sıkıntı yok demektir. RUN ledi saniyede dört defa yanıp sönüyorsa PLC içerisindeki yazılımı işliyor demektir. RUN ledi saniyede bir defa yanıp sönüyorsa PLC içerisindeki programı işlemiyor demektir.
Re: FATEK PLC
Evet error ledi yanıyordu program uçmuş ozaman programı yükleyince hmı ile plc arası haberleşme kablosunu takınca plc üzerindeki tx- rx haberleşme ışıkları hiç yanmıyor bu neden olabilir hmı plc ile haberleşmiyor diye hata veriyor
Re: FATEK PLC
Merhaba;
Evet. PLC port ayarlarını unutmuş olabilir. Bu durumda haberleşme gerçekleşmeyecektir. PLC pilinin değişmesi ve projenin tekrar yüklenmesi gerekmektedir
Evet. PLC port ayarlarını unutmuş olabilir. Bu durumda haberleşme gerçekleşmeyecektir. PLC pilinin değişmesi ve projenin tekrar yüklenmesi gerekmektedir
Re: FATEK PLC
peki plc ye program atarken tx-rx yanıyor bilginiz olsun bu normal mi ozaman
iyi çalışmalar
iyi çalışmalar
Re: FATEK PLC
Merhaba;
İki cihaz arası haberleşme aktif ise bu ledlerin aktif olması gerekmektedir. RX veya TX aktif değilse haberleşme yoktur.
RX : Receive X (almak)
TX : Transmit X (iletmek)
İki cihaz arası haberleşme aktif ise bu ledlerin aktif olması gerekmektedir. RX veya TX aktif değilse haberleşme yoktur.
RX : Receive X (almak)
TX : Transmit X (iletmek)
Re: FATEK PLC
Yardımlarınız için teşekkürler sorun pil bitmiş
Peki enerjisiz kalan plc pil nekadar süre tutar bu verileri yada programı yada com ayarlarını
Peki enerjisiz kalan plc pil nekadar süre tutar bu verileri yada programı yada com ayarlarını
Re: FATEK PLC
Merhaba;
Her FBs-PLC ana ünitesi, ana üniteyi kapatma esnasında data ve program bakım güvenliğini sağlamak için bir lityum bataryaya yedeklemeye sahiptir. FBs-PLC fabrikadan çıkışta en az 6 ay data ve verileri tutacak tamamen şarj edilmiş lityum bataryalara sahiptir. Batarya 6 ayın üzerinde kullanılmadığında data ve programı kaybetme riski vardır, kullanıcılar her FBs-PLC üzerinde etiketlenmiş olan tarihe bakmayı unutmamalılar. 6 ayı aşan durumlarda, kullanıcılar 12 saatin üzerinde FBs-PLC' yi şarjda tutarak data kurtarma işini 6 aydan daha fazla rahatça yapabilirler.
Her FBs-PLC ana ünitesi, ana üniteyi kapatma esnasında data ve program bakım güvenliğini sağlamak için bir lityum bataryaya yedeklemeye sahiptir. FBs-PLC fabrikadan çıkışta en az 6 ay data ve verileri tutacak tamamen şarj edilmiş lityum bataryalara sahiptir. Batarya 6 ayın üzerinde kullanılmadığında data ve programı kaybetme riski vardır, kullanıcılar her FBs-PLC üzerinde etiketlenmiş olan tarihe bakmayı unutmamalılar. 6 ayı aşan durumlarda, kullanıcılar 12 saatin üzerinde FBs-PLC' yi şarjda tutarak data kurtarma işini 6 aydan daha fazla rahatça yapabilirler.