basınç transmitteri skala?

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
itesla
Mesajlar: 17
Kayıt: Cmt Eyl 25, 2021 1:46 pm

basınç transmitteri skala?

Mesaj gönderen itesla »

Merhaba basınç transmitteri skala ederken 33. fonksiyonu kullanacağız ama basıncı ilk çalıştırmada sıfır değerine eşitlememiz mi gerekiyor? transmitter bu sefer her çalıştırmada boştayken farklı basınçlar mı gösterir?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: basınç transmitteri skala?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Hayır, herhangi bir sıfırlamaya ihtiyaç yok. Burada sizin ihtiyacınız olan değerler sensörünüzün maksimum ve minimum ölçüm aralığıdır. Örneğin 0-50 bar ölçüm yapan bir sensörünüz var ise ayar registerlarına sırasıyla 0-16383 (0-10V için) 0-50 yazmanız yeterlidir.

FUN33 eğitim videosu için tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=YEEi2ZVYyQI
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: basınç transmitteri skala?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Değişimlerdeki dalgalanma azaltılmak isteniyorsa "Project/IO Configuration/AI Configuration" yolu izlenerek "Times of Average" 8 olarak girilebilir.

Bu sayede 8 okumanın ortalaması alınır ve 1 değer olarak verilir.
resim_2021-10-20_091939.png
resim_2021-10-20_091939.png (16.48 KiB) 3936 kere görüntülendi
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön