basınç transmitteri skala?
basınç transmitteri skala?
Merhaba basınç transmitteri skala ederken 33. fonksiyonu kullanacağız ama basıncı ilk çalıştırmada sıfır değerine eşitlememiz mi gerekiyor? transmitter bu sefer her çalıştırmada boştayken farklı basınçlar mı gösterir?
Re: basınç transmitteri skala?
Merhaba;
Hayır, herhangi bir sıfırlamaya ihtiyaç yok. Burada sizin ihtiyacınız olan değerler sensörünüzün maksimum ve minimum ölçüm aralığıdır. Örneğin 0-50 bar ölçüm yapan bir sensörünüz var ise ayar registerlarına sırasıyla 0-16383 (0-10V için) 0-50 yazmanız yeterlidir.
FUN33 eğitim videosu için tıklayınız.
https://www.youtube.com/watch?v=YEEi2ZVYyQI
Hayır, herhangi bir sıfırlamaya ihtiyaç yok. Burada sizin ihtiyacınız olan değerler sensörünüzün maksimum ve minimum ölçüm aralığıdır. Örneğin 0-50 bar ölçüm yapan bir sensörünüz var ise ayar registerlarına sırasıyla 0-16383 (0-10V için) 0-50 yazmanız yeterlidir.
FUN33 eğitim videosu için tıklayınız.
https://www.youtube.com/watch?v=YEEi2ZVYyQI
Re: basınç transmitteri skala?
Merhaba;
Değişimlerdeki dalgalanma azaltılmak isteniyorsa "Project/IO Configuration/AI Configuration" yolu izlenerek "Times of Average" 8 olarak girilebilir.
Bu sayede 8 okumanın ortalaması alınır ve 1 değer olarak verilir.
Değişimlerdeki dalgalanma azaltılmak isteniyorsa "Project/IO Configuration/AI Configuration" yolu izlenerek "Times of Average" 8 olarak girilebilir.
Bu sayede 8 okumanın ortalaması alınır ve 1 değer olarak verilir.