pwm komutu?

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

pwm komutu?

Mesaj gönderen engineerk »

Merhaba fatek pwm komutunu inceledim. 82 pwm ve 139 hspwm komutu arsındaki fark nedir? Kullanımı nasıldır? 139. komut için OP:0 dedim yani y0. Bunun anlamı en girişi aktif olduğunda y0 da aktif olacak mı anlamında mı?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: pwm komutu?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

FUN82 ile basit bir şekilde darbenin genliği ile değiştirebilirsiniz. PLC dijital çıkışlarının transistör olması gerekmektedir. Tüm proje içerisinde yalnızca bir tane FUN82 kullanılabilir.

FUN139 ile gelişmiş bir şekilde darbenin genliği ile değiştirebilirsiniz. PLC dijital çıkışlarının PWM modülü olması gerekmektedir. Bu işlem için PWM modülü temin edilip G/Ç kartında dijital çıkışlardan bir tanesinin PWM modülü ile değiştirilmesi gerekmektedir.

FUN139'da OP sinyalin yönünü belirler. PW bölgesine girdiğiniz değerin 0 olduğunu varsayarsak, EN girişi aktif olduğunda Y0 çıkışı aktif olacaktır.
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Re: pwm komutu?

Mesaj gönderen engineerk »

Merhaba öncelikle teşekkürler. FUN82 DE To,Tp,OT değerleri nelerdir?Neler yazılması gereklidir? FUN139da da aynı şekilde neler yazılması gereklidir? Ve bu komutlarla max ve min kaç HZ PWM sinyale yön verilebilir? Yani kullanılabilir?
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Re: pwm komutu?

Mesaj gönderen engineerk »

Bu fonksiyonların kıllanımı ile alakalı acil cevap bekliyorum lütfen bunlarla pid yapılır mı ısıtıcı için?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: pwm komutu?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

FUN82 için aşağıdaki örneği yapınız.
To: 1000
To: 500
OT: Y0

Yukarıdaki örnekte 1 saniye boyunca bir darbe (puls) oluşturulur. Bu 1 saniyelik çıkış 0.5 saniye aktif 0.5 saniye pasif olur. To kısmına girdiğiniz değer 1 saniyelik çıkışın kaç saniye boyunca aktif olacağını belirler. Transistör çıkışlı PLC kullanınız.
resim_2021-09-12_164831.png
resim_2021-09-12_164831.png (32.84 KiB) 11517 kere görüntülendi
FUN139 için aşağıdaki örneği yapınız.

resim_2021-09-12_164849.png
resim_2021-09-12_164849.png (107.94 KiB) 11517 kere görüntülendi
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Re: pwm komutu?

Mesaj gönderen engineerk »

Hspwm için örnekte Fpwm sonucu bizim çıkış frekansımız mı oluyor? Yoksa çıkış frekansı Pn mi oluyor?
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Re: pwm komutu?

Mesaj gönderen engineerk »

Bir de fun139 pwm modülü olmadan asla kullanılmıyor mu? PLC mat serisi transistör çıkışlı.
engineerk
Mesajlar: 39
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 12:37 pm

Re: pwm komutu?

Mesaj gönderen engineerk »

Ayrıca pwm sinyali sonuçta dijital aç kapa yöntemiyle analog değer üretme bir nevi. Ürettiğim değerleri aynı şekilde analogda olduğu gibi skalalandırabilir miyim? Yani istediğim set değerine analog çıkış veren bir sensör gibi 0-16382 arası skalalandırma yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: pwm komutu?

Mesaj gönderen Volkan »

engineerk yazdı: Pzr Eyl 12, 2021 1:50 pm Ayrıca pwm sinyali sonuçta dijital aç kapa yöntemiyle analog değer üretme bir nevi. Ürettiğim değerleri aynı şekilde analogda olduğu gibi skalalandırabilir miyim? Yani istediğim set değerine analog çıkış veren bir sensör gibi 0-16382 arası skalalandırma yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim?
Merhaba. Evet bu mümkün. Analog çıkış gibi kullanabilirsiniz. Çıkış değerini aktif şekilde değiştirebilirsiniz. Skala için FUN33 kullanmalısınız. Aşağıdaki uygulamayı birebir yapınız. Sonrasında R500'e 0-100 aralığında girdiğiniz değer C2-Y2 terminalleri arasında 0-10V DC çıkış verecektir.
resim_2021-09-12_165127.png
resim_2021-09-12_165127.png (140.35 KiB) 11514 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: pwm komutu?

Mesaj gönderen Volkan »

engineerk yazdı: Pzr Eyl 12, 2021 1:49 pm Bir de fun139 pwm modülü olmadan asla kullanılmıyor mu? PLC mat serisi transistör çıkışlı.
Analog voltaj elde etmek istiyorsanız PWM modülü kullanmalısınız.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön