pwm komutu?
pwm komutu?
Merhaba fatek pwm komutunu inceledim. 82 pwm ve 139 hspwm komutu arsındaki fark nedir? Kullanımı nasıldır? 139. komut için OP:0 dedim yani y0. Bunun anlamı en girişi aktif olduğunda y0 da aktif olacak mı anlamında mı?
Re: pwm komutu?
Merhaba;
FUN82 ile basit bir şekilde darbenin genliği ile değiştirebilirsiniz. PLC dijital çıkışlarının transistör olması gerekmektedir. Tüm proje içerisinde yalnızca bir tane FUN82 kullanılabilir.
FUN139 ile gelişmiş bir şekilde darbenin genliği ile değiştirebilirsiniz. PLC dijital çıkışlarının PWM modülü olması gerekmektedir. Bu işlem için PWM modülü temin edilip G/Ç kartında dijital çıkışlardan bir tanesinin PWM modülü ile değiştirilmesi gerekmektedir.
FUN139'da OP sinyalin yönünü belirler. PW bölgesine girdiğiniz değerin 0 olduğunu varsayarsak, EN girişi aktif olduğunda Y0 çıkışı aktif olacaktır.
FUN82 ile basit bir şekilde darbenin genliği ile değiştirebilirsiniz. PLC dijital çıkışlarının transistör olması gerekmektedir. Tüm proje içerisinde yalnızca bir tane FUN82 kullanılabilir.
FUN139 ile gelişmiş bir şekilde darbenin genliği ile değiştirebilirsiniz. PLC dijital çıkışlarının PWM modülü olması gerekmektedir. Bu işlem için PWM modülü temin edilip G/Ç kartında dijital çıkışlardan bir tanesinin PWM modülü ile değiştirilmesi gerekmektedir.
FUN139'da OP sinyalin yönünü belirler. PW bölgesine girdiğiniz değerin 0 olduğunu varsayarsak, EN girişi aktif olduğunda Y0 çıkışı aktif olacaktır.
Re: pwm komutu?
Merhaba öncelikle teşekkürler. FUN82 DE To,Tp,OT değerleri nelerdir?Neler yazılması gereklidir? FUN139da da aynı şekilde neler yazılması gereklidir? Ve bu komutlarla max ve min kaç HZ PWM sinyale yön verilebilir? Yani kullanılabilir?
Re: pwm komutu?
Bu fonksiyonların kıllanımı ile alakalı acil cevap bekliyorum lütfen bunlarla pid yapılır mı ısıtıcı için?
Re: pwm komutu?
Merhaba;
FUN82 için aşağıdaki örneği yapınız.
To: 1000
To: 500
OT: Y0
Yukarıdaki örnekte 1 saniye boyunca bir darbe (puls) oluşturulur. Bu 1 saniyelik çıkış 0.5 saniye aktif 0.5 saniye pasif olur. To kısmına girdiğiniz değer 1 saniyelik çıkışın kaç saniye boyunca aktif olacağını belirler. Transistör çıkışlı PLC kullanınız.
FUN139 için aşağıdaki örneği yapınız.
FUN82 için aşağıdaki örneği yapınız.
To: 1000
To: 500
OT: Y0
Yukarıdaki örnekte 1 saniye boyunca bir darbe (puls) oluşturulur. Bu 1 saniyelik çıkış 0.5 saniye aktif 0.5 saniye pasif olur. To kısmına girdiğiniz değer 1 saniyelik çıkışın kaç saniye boyunca aktif olacağını belirler. Transistör çıkışlı PLC kullanınız.
FUN139 için aşağıdaki örneği yapınız.
Re: pwm komutu?
Hspwm için örnekte Fpwm sonucu bizim çıkış frekansımız mı oluyor? Yoksa çıkış frekansı Pn mi oluyor?
Re: pwm komutu?
Bir de fun139 pwm modülü olmadan asla kullanılmıyor mu? PLC mat serisi transistör çıkışlı.
Re: pwm komutu?
Ayrıca pwm sinyali sonuçta dijital aç kapa yöntemiyle analog değer üretme bir nevi. Ürettiğim değerleri aynı şekilde analogda olduğu gibi skalalandırabilir miyim? Yani istediğim set değerine analog çıkış veren bir sensör gibi 0-16382 arası skalalandırma yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim?
Re: pwm komutu?
Merhaba. Evet bu mümkün. Analog çıkış gibi kullanabilirsiniz. Çıkış değerini aktif şekilde değiştirebilirsiniz. Skala için FUN33 kullanmalısınız. Aşağıdaki uygulamayı birebir yapınız. Sonrasında R500'e 0-100 aralığında girdiğiniz değer C2-Y2 terminalleri arasında 0-10V DC çıkış verecektir.engineerk yazdı: ↑Pzr Eyl 12, 2021 1:50 pm Ayrıca pwm sinyali sonuçta dijital aç kapa yöntemiyle analog değer üretme bir nevi. Ürettiğim değerleri aynı şekilde analogda olduğu gibi skalalandırabilir miyim? Yani istediğim set değerine analog çıkış veren bir sensör gibi 0-16382 arası skalalandırma yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim?