1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Cycle süresi
Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 5:16 pm
gönderen automation
Merhabalar fatek plcde program yazarken hep main program üzerinden program yazıyorum. Örneğin güvenlik için, proseslerim için,analog değerler için, ve diğer her şey için birer main oluşturuyorum. Toplamda 10-15 main üzerinden program yürütülüyor. Buna göre ilk main ile son main arasında süre farkı ne olur? Çevirimini ne kadar zamanda tamamlar? Çevrim süresinin çok daha az olmasını istediğim bloklar oluyor. 1,5 sn lik ya da 1 sn lik timer kullandığım yerler var. Bunlara nasıl etki eder nasıl bir çözüm yolu izleyebilirim. Kullandığı yöntem doğru mu?Teşekkürler
Re: Cycle süresi
Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 5:16 pm
gönderen Volkan
Merhaba;
R4136 Güncel tarama süresi
R4137 Maksimum tarama süresi
R4138 Minimum tarama süresi
Bu adresleri izleme sayfasına girerek tarama süresini okuyabilirsiniz.
Tarama süresi PLC STOP modundan RUN moduna geçtiğinde yeniden hesaplanır.
Hata payı <± 1ms
Re: Cycle süresi
Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 5:17 pm
gönderen automation
Volkan yazdı: ↑Pzr Eyl 12, 2021 5:16 pm
Merhaba;
R4136 Güncel tarama süresi
R4137 Maksimum tarama süresi
R4138 Minimum tarama süresi
Bu adresleri izleme sayfasına girerek tarama süresini okuyabilirsiniz.
Tarama süresi PLC STOP modundan RUN moduna geçtiğinde yeniden hesaplanır.
Hata payı <± 1ms
Bunların birimi ms mi? Ek olarak maaks ve minumumu neye göre değiştirmeliyiz ve nasıl bir yol izlemeliyiz? Bu çevrim tüm programın çevrimi mi? Yoksa sadece bir main bloğunun çevrimi mi? Şu an benim güncel sürem 5 ile 6 arasında değişiyor
Re: Cycle süresi
Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 12, 2021 5:17 pm
gönderen Volkan
Evet birimler ms'dir.
Değer tüm programın toplam tarama süresidir.
Genel olarak "R4136 Güncel tarama süresi" referans alınır. Ancak maksimum değeri referans da alabilirsiniz.