Cycle süresi

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
automation
Mesajlar: 16
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 5:15 pm

Cycle süresi

Mesaj gönderen automation »

Merhabalar fatek plcde program yazarken hep main program üzerinden program yazıyorum. Örneğin güvenlik için, proseslerim için,analog değerler için, ve diğer her şey için birer main oluşturuyorum. Toplamda 10-15 main üzerinden program yürütülüyor. Buna göre ilk main ile son main arasında süre farkı ne olur? Çevirimini ne kadar zamanda tamamlar? Çevrim süresinin çok daha az olmasını istediğim bloklar oluyor. 1,5 sn lik ya da 1 sn lik timer kullandığım yerler var. Bunlara nasıl etki eder nasıl bir çözüm yolu izleyebilirim. Kullandığı yöntem doğru mu?Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Cycle süresi

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

R4136 Güncel tarama süresi
R4137 Maksimum tarama süresi
R4138 Minimum tarama süresi

Bu adresleri izleme sayfasına girerek tarama süresini okuyabilirsiniz.

Tarama süresi PLC STOP modundan RUN moduna geçtiğinde yeniden hesaplanır.
Hata payı <± 1ms
automation
Mesajlar: 16
Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 5:15 pm

Re: Cycle süresi

Mesaj gönderen automation »

Volkan yazdı: Pzr Eyl 12, 2021 5:16 pm Merhaba;

R4136 Güncel tarama süresi
R4137 Maksimum tarama süresi
R4138 Minimum tarama süresi

Bu adresleri izleme sayfasına girerek tarama süresini okuyabilirsiniz.

Tarama süresi PLC STOP modundan RUN moduna geçtiğinde yeniden hesaplanır.
Hata payı <± 1ms
Bunların birimi ms mi? Ek olarak maaks ve minumumu neye göre değiştirmeliyiz ve nasıl bir yol izlemeliyiz? Bu çevrim tüm programın çevrimi mi? Yoksa sadece bir main bloğunun çevrimi mi? Şu an benim güncel sürem 5 ile 6 arasında değişiyor
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Cycle süresi

Mesaj gönderen Volkan »

Evet birimler ms'dir.

Değer tüm programın toplam tarama süresidir.
Genel olarak "R4136 Güncel tarama süresi" referans alınır. Ancak maksimum değeri referans da alabilirsiniz.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön