Analog değer ayarlama?

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
bstdvp
Mesajlar: 28
Kayıt: Cum Eyl 17, 2021 9:06 pm

Analog değer ayarlama?

Mesaj gönderen bstdvp »

Merhaba, 4-20 mA 0-150 derece giriş veren bir sıcaklık sensörü için 4mA=3276 20mA=16382 oluyor bir sıkıntı yok bu konuda ama 100 derece ya da 90 dereceye karşılık gelen değeri 4-20mA için nasıl hesaplayabilirim? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Dinçer
Mesajlar: 26
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 7:12 pm

Re: Analog değer ayarlama?

Mesaj gönderen Dinçer »

ilgili örnek aşağıdaki linktedir

viewtopic.php?f=29&t=319
bstdvp
Mesajlar: 28
Kayıt: Cum Eyl 17, 2021 9:06 pm

Re: Analog değer ayarlama?

Mesaj gönderen bstdvp »

tam istediğim cevap bu değidi ki 80e 90a karşılık gelen 0 ile 16382 arasındaki değeri nasıl hesaplayabilirim?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Analog değer ayarlama?

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba.

Tam olarak istediğiniz 33 numaralı fonksiyon gibi görünüyor.Yapmanız gerek S kısmana girdiğiniz registera istediğiniz değeri yazmanız.
resim_2021-09-18_221648.png
resim_2021-09-18_221648.png (22.02 KiB) 5121 kere görüntülendi