Analog değer ayarlama?
Analog değer ayarlama?
Merhaba, 4-20 mA 0-150 derece giriş veren bir sıcaklık sensörü için 4mA=3276 20mA=16382 oluyor bir sıkıntı yok bu konuda ama 100 derece ya da 90 dereceye karşılık gelen değeri 4-20mA için nasıl hesaplayabilirim? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler
Re: Analog değer ayarlama?
tam istediğim cevap bu değidi ki 80e 90a karşılık gelen 0 ile 16382 arasındaki değeri nasıl hesaplayabilirim?
Re: Analog değer ayarlama?
Merhaba.
Tam olarak istediğiniz 33 numaralı fonksiyon gibi görünüyor.Yapmanız gerek S kısmana girdiğiniz registera istediğiniz değeri yazmanız.
Tam olarak istediğiniz 33 numaralı fonksiyon gibi görünüyor.Yapmanız gerek S kısmana girdiğiniz registera istediğiniz değeri yazmanız.