Merhaba pn 206 nolu parametre maksimum limiti var midir?
17 bitlik veichi bir servo motor için bu parametre 5000 pals yazabilir miyiz?
Yani servomun 1 turu 5000 pals yazılı iken
Ve plc den 5000 pals gonderdigimde 1 tur degil 3 turu geçiyor?
Pn 206 = 5000 olmasina ragmen neden olmayabilir?
Servo 1 tur maksimum pals
Re: Servo 1 tur maksimum pals
Merhaba
Evet. 5000 girilebilir. 17 bit için sınır 131072 diyebiliriz.
Muhtemelen Pn204 sıfır değildir. Bir tam tur 5000 pals için:
Pn204=0
Pn206=5000
Evet. 5000 girilebilir. 17 bit için sınır 131072 diyebiliriz.
Muhtemelen Pn204 sıfır değildir. Bir tam tur 5000 pals için:
Pn204=0
Pn206=5000