Modbus ile Sürücü Resetleme
-
Myildizili
- Mesajlar: 25
- Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 6:04 am
Modbus ile Sürücü Resetleme
Modbus ile PLC den sürücü arızasını giderebilir miyim ? Yazılımsal sıfırlama gibi bir durum yapma şansımız var mı ?
Re: Modbus ile Sürücü Resetleme
Merhaba;
Modbus adresleri ve yazılması gereken desimal değerler aşağıdaki gibidir.
Sırasıyla
408449 = 8194
408450 = 1
Modbus adresleri ve yazılması gereken desimal değerler aşağıdaki gibidir.
Sırasıyla
408449 = 8194
408450 = 1