Modbus ile Sürücü Resetleme

(Veichi - Pals/Analog/CanOpen/Profinet/EtherCAT)
Myildizili
Mesajlar: 25
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 6:04 am

Modbus ile Sürücü Resetleme

Mesaj gönderen Myildizili »

Modbus ile PLC den sürücü arızasını giderebilir miyim ? Yazılımsal sıfırlama gibi bir durum yapma şansımız var mı ?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Modbus ile Sürücü Resetleme

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Modbus adresleri ve yazılması gereken desimal değerler aşağıdaki gibidir.

Sırasıyla
408449 = 8194
408450 = 1
Cevapla

“SD700” sayfasına dön