Sıcaklık pid

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
zileli_6034

Sıcaklık pid

Mesaj gönderen zileli_6034 »

Merhabalar sıcaklık pid yapıyorum 86.komut kullanıyorum ama sıcaklık bı turlu set değerini yakalayana yorum 3 derece altında kalıyor yardımcı olabilirmisiniz
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Sıcaklık pid

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

Aşağıdaki parametrelerin ayarları şu anda nedir?

P = ?
I = ?
D = ?
zileli_6034

Re: Sıcaklık pid

Mesaj gönderen zileli_6034 »

degerler resimdeki gibi
Dosya ekleri
Ekran Alıntısı.PNG
Ekran Alıntısı.PNG (11.69 KiB) 6734 kere görüntülendi
zileli_6034

Re: Sıcaklık pid

Mesaj gönderen zileli_6034 »

yardımınıza ihtiyacım var sahadayım
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Sıcaklık pid

Mesaj gönderen Volkan »

P değerini düşürüp ardından tekrar gözlemler misiniz?
zileli_6034

Re: Sıcaklık pid

Mesaj gönderen zileli_6034 »

P değerini nasıl düşüreceğim volkan bey
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Sıcaklık pid

Mesaj gönderen Volkan »

D60 registerını yükseltekeceksiniz. Örneğin 150 girin. 200 girin.

İlk mesajda düşürün demişim yanlış söyledim.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön