Un100 kodlu izleme parametresi hakkında

(Veichi - Pals/Analog/CanOpen/Profinet/EtherCAT)
Anonim
Mesajlar: 60
Kayıt: Cmt Eyl 11, 2021 10:02 am

Un100 kodlu izleme parametresi hakkında

Mesaj gönderen Anonim »

sd700 sürücünün input durumlarını modbus haberleşme aracılığıyla plc ile izlemek istiyorum. Bunun için vcsd700 yazılımında Un100 izleme parametresinin adresini kullanmak istiyorum. Bu adresin detaylı açıklamasını bulamadım. Açıklamasında "see "Chapter 3.8.3 check input status" in manual " yazıyor ama böyle bir manuale ne Türkiye ne de global siteden ulaşamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Un100 kodlu izleme parametresi hakkında

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

Un100 parametresinin Modbus adresi E100(hex) veya 57601 (dec).

Modbus adreslerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=131
Anonim
Mesajlar: 60
Kayıt: Cmt Eyl 11, 2021 10:02 am

Re: Un100 kodlu izleme parametresi hakkında

Mesaj gönderen Anonim »

Çok teşekkür ediyorum..