sıcaklık okuma

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
batı
Mesajlar: 11
Kayıt: Prş Nis 28, 2022 11:11 am

sıcaklık okuma

Mesaj gönderen batı »

ıyi günler

fatek rtd modülünde sıfırın altındaki değerleri okuyabiliyormuyuz.

saygılar
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: sıcaklık okuma

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba evet ölçülebilir.

Pt100: -200~850℃
Pt1000: -200~600℃


https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... RTD_en.pdf
batı
Mesajlar: 11
Kayıt: Prş Nis 28, 2022 11:11 am

Re: sıcaklık okuma

Mesaj gönderen batı »

teşekkürler

peki programda eksi değeri nasıl göreceğiz.?

örneğin 0 dereceyi -5 dereceyi veya 50 dereceyi kaç göreceğiz,

saygılar
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: sıcaklık okuma

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

Örneğin aşağıdaki görselde ilk sıcaklık kanalının R50 olduğunu görebilirsiniz. Bir durum sayfasından R50 izleyin. Burada sıcaklı değerini gözleleyebilirsiniz.

Bir register/word (örneğin R50) -32767 ila 32767 aralığında bir değer saklayabilir.
resim_2023-03-27_113129517.png
resim_2023-03-27_113129517.png (16.75 KiB) 10740 kere görüntülendi
resim_2023-03-27_113252800.png
resim_2023-03-27_113252800.png (7.5 KiB) 10740 kere görüntülendi
batı
Mesajlar: 11
Kayıt: Prş Nis 28, 2022 11:11 am

Re: sıcaklık okuma

Mesaj gönderen batı »

çok teşekkürler

kolay gelsin
batı
Mesajlar: 11
Kayıt: Prş Nis 28, 2022 11:11 am

Re: sıcaklık okuma

Mesaj gönderen batı »

tekrar iyi günler

başka bir konuda bir sorum olacak.

fatek plc ve beijer ekranımız var.plc ye CBEH modülü takabiliyoruz.

bu sisteme uzaktan bağlantı yapmak istiyoruz.

bir switch kullansak bir çıkışını plc ye bir çıkışını ekrana bağlasak bizde uzaktan switch e bağlansak bu sistem çalışırmı?

saygılar
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: sıcaklık okuma

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

Bunun için modem de port açılması ve statik ip kullanılması gerekir. Bu durum ağ güvenliğini etkileyebilir.

Bunun yerine Fatek iot gibi sistemler tercih edilebilir. Ya da uzak bağlantı cihazları kullanılabilir.
Cevapla

“FBs-PLC” sayfasına dön