Screen Id

Anonim
Mesajlar: 60
Kayıt: Cmt Eyl 11, 2021 10:02 am

Screen Id

Mesaj gönderen Anonim »

PLC de R20 diye bir register tanımlayıp HMI tarafında hangi sayfada isem o sayfaya ait olan Screen Id'yi R20'ye atayıp şart yazmak istiyorum.

örneğin;
1. sayfanın Id si 1 olsun, PLC de R20 ile 1 i karşılatırdığımda otomatik şart olsun.
2. sayfaya geçtiğimde PLC de R20 yi 2 ile karşılaştırayım o da manuel şart olsun istiyorum.

bununla ilgili bir örnek var mı ya da nasıl yapabilirim ?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Screen Id

Mesaj gönderen Volkan »

Mustafa Bey merhaba;

Ekran ID kontrol wordunü aktif edip, bu adresi PLC adresi olarak belirleyiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

resim_2021-09-12_000524.png
resim_2021-09-12_000524.png (136.22 KiB) 3488 kere görüntülendi

Sonrasında PLC programında karşılaştırma fonksiyonuyla istediğiniz bitleri kontrol edebilirsiniz.
PLC ve HMI uygulamalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.fonksiyonelas.com.tr/yukleme ... ran_ID.rar
Anonim
Mesajlar: 60
Kayıt: Cmt Eyl 11, 2021 10:02 am

Re: Screen Id

Mesaj gönderen Anonim »

Teşekkür ederim yardımlarınız için. İyi çalışmalar.