Merhaba İyi günler

Bir makinamızı fatek plc ile yazdım ve firma benden modbus ile kontrol istedi.Onlara sadece Start Arıza Stop Akım bilgisi gibi değerleri vereceğim bununla ilgili bir döküman var mı ve onlara TCP/IP üzerinden mi haberleşicez.Veya başka nasıl bir yol izleyebilirim.
Kairat
Mesajlar: 85
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: Fatek PLC ve Sıemens Scada Veri Aktarımı

Mesaj gönderen Kairat »

Merhaba!
TCP/IP haberleşmesini Fatek PLC desteklemez.
Ancak Modbus RTU veya Modbus TCP ile bu mümkün olabilir.
Modbus RTU için RS232 veya RS485 haberleşme kapısına ihtiyaç duyulur.
Modbus TCP için ise Fatek PLC'nin Ethernet modülüne ihtiyaç duyulur.
Aşağıdaki linkten Fatek PLC Modbus TCP (Ethernetli Modbus) videosuna erişebilirsiniz.
https://youtu.be/A0t2_MXDE1k?si=LLzM8zcP5FOo0ZDH
ismldkr
Mesajlar: 13
Kayıt: Cmt Mar 30, 2024 11:04 pm

Re: Fatek PLC ve Sıemens Scada Veri Aktarımı

Mesaj gönderen ismldkr »

Ethernet modülü olarak CBES kullanıyorum.Bu yeterli midir?
Birde yapmam gereken başka bir ayar var mı ?
Kairat
Mesajlar: 85
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: Fatek PLC ve Sıemens Scada Veri Aktarımı

Mesaj gönderen Kairat »

PLC Slave olacaktır. O sebeple CBES yeterli olacak.
Ancak eğer PLC Master olacaksa CBEH'a ihtiyacınız olacak.
ismldkr
Mesajlar: 13
Kayıt: Cmt Mar 30, 2024 11:04 pm

Re: Fatek PLC ve Sıemens Scada Veri Aktarımı

Mesaj gönderen ismldkr »

Peki benim slave olarak yapmam gereken bir işlem var mı ?
Kairat
Mesajlar: 85
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: Fatek PLC ve Sıemens Scada Veri Aktarımı

Mesaj gönderen Kairat »

Master Siemens SCADA olacağı için PLC tarafında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok.
Yukarıdaki videodan "Ethernet Configuration Tools" ile CBES'nin IP'sini vs ayarladıktan sonra yalnızca FBs'den veri okuyup FBs'ye veri yazacaksınız (MODBUS TCP ile).