2 word grubu son değrlerde çıkış aktif olmuyor

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
FURKAN
Mesajlar: 11
Kayıt: Sal Tem 05, 2022 2:43 pm

2 word grubu son değrlerde çıkış aktif olmuyor

Mesaj gönderen FURKAN »

MERHABA
WM-16 WM32 OLARAK FONSİYON 171 İLE DEĞER GELİRSE ÇIKIŞ AKTİF ETMEK İSTİYORUM
WM-16 VE WM32 GRUBUNDA M31-M47 GELİNCE FONKSİYONA EKSİ DEĞERİ GÖNDERİYOR VE ÇIKIŞ ALAMIYORUM NASIL ÇÖZEBİLİM
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1053
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: 2 word grubu son değrlerde çıkış aktif olmuyor

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba sorunuzu biraz daha açıklayabilir misiniz?

Aşağıdaki tabloda olduğu gibi bir karşılaştırma yaparak M16=ON ise M32=ON ise M80=ON olmasını mı istiyorsunuz. Durum sayfasında WM16 listelediğinizde Binary olarak seçmeniz gerekiyor.
resim_2024-10-28_132047791.png
resim_2024-10-28_132047791.png (4.03 KiB) 13065 kere görüntülendi
Eğer öyle ise AND fonksiyonu kullanabilirsiniz.
resim_2024-10-28_132330347.png
resim_2024-10-28_132330347.png (3.31 KiB) 13065 kere görüntülendi
FURKAN
Mesajlar: 11
Kayıt: Sal Tem 05, 2022 2:43 pm

Re: 2 word grubu son değrlerde çıkış aktif olmuyor

Mesaj gönderen FURKAN »

bu şekilde bir uygulamam var
m30 da dahil m15 den çıkış alabiliyorum
m46 da dahil m15 den çıkış alıyorum

m31 ve m47 gelince resimdeki gibi fonksiyon içindeki değer 0 altında bir değer verdiği için çıkış vermiyor
Dosya ekleri
çalışmayan.PNG
çalışmayan.PNG (97.24 KiB) 13062 kere görüntülendi
çalışan.PNG
çalışan.PNG (115.05 KiB) 13062 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
Dinçer
Mesajlar: 26
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 7:12 pm

Re: 2 word grubu son değrlerde çıkış aktif olmuyor

Mesaj gönderen Dinçer »

merhabalar

burada sön bitler işaret bitidir onun için değer eksi (-) değere dönüş yapar
Elektrotek
Mesajlar: 5
Kayıt: Cum Haz 10, 2022 8:38 am

Re: 2 word grubu son değrlerde çıkış aktif olmuyor

Mesaj gönderen Elektrotek »

bu durumda sıfırdan büyükse yerine sıfırdan farklıysa diye karşılaştırabilirsiniz
Selçuk Mola

Elektrotek Yazılım Otomasyon LTD.ŞTİ

0536 848 12 25
selcuk@elektrotekantalya.com
Cevapla