Absolute Motor Tanıtımı

Mesaj gönderen AhmetA »

Merhabalar.
SD700 Serisi Absolute encoderli servo motorum ve sürücüm var.
Motorun yerini değiştirmek için pilli kablosunu çıkartmam gerekiyor.
Yer değişiminden sonra sürücünün motoru ve encoderini tekrar tanıması için hangi parametreleri değiştirmeliyim?
Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1055
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Absolute Motor Tanıtımı

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba

Kabloyu söktüğünüzde ER.810 vb. bir hata mesajı oluşacaktır.

Pn792 parametresini 2 olarak ayarlayın. Sürücü enerjisini kesip tekrar verin. Böylece motorun o anki pozisyonu sıfır olarak kabul edilecektir.

Kabloyu söktüğünüzde ER.810 hatası oluşmuyorsa enkoder mutlak olarak ayarlanmamıştır. Pn040=0 ise mutlak, 1 ise artımsaldır.