sensör ve hmi bağlantı problemi

P2/P5/U7
Ttcan
Mesajlar: 2
Kayıt: Pzt Ara 30, 2024 9:22 am

sensör ve hmi bağlantı problemi

Mesaj gönderen Ttcan »

merhaba ben uzun zamandır fonksiyonel akademiyi takip ediyorum youtubedan bütün videolarını izledim eskiden siemens kullanıyordum fakat bir kaç sorunum oldu bana yardımcı olacak birileri varsa minnettar kalırım;
elimde fatek b1z- 14mt25-d24 fatek plc ve p2043sa-d fatek hmi modeli var
1-bu plcde analog giriş modülü olmadığı için modbus tablosu kurup 3-4 tane sensör değeri okuyabilir miyim
2-winproladderda modbus bağlantıları için yazdığım fonksiyon ve ayarlarından da emin değilim
3-plc ve hmi yı bir türlü haberleştiremiyorum
4-elimde port0 için uyumlu bir tarafı da usb şeklinde kablo var onunla plc ve hmi arasında bağlantı kurabilir miyim kurabilirsem nasıl kurabilirim
yardımlarınıza ihtiyacım var şimdiden çok teşekkür ederim
Kairat
Mesajlar: 85
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: sensör ve hmi bağlantı problemi

Mesaj gönderen Kairat »

Merhabalar!
1- Eğer sensörleriniz RS485 veri yolundan Modbus RTU protokolünü destekliyorsa mümkün.
2- https://www.youtube.com/watch?v=4bu9gq-u7rU Modbus fonksiyonunu bu videodan takip edebilirsiniz. Videodan farklı olarak;
Port1 için başına M1960
Port2 için başına M1962
Port3 için başına M1936
Port4 için başına M1938 bitlerini ekleyin.
3- PLC ve HMI'ı Port0'dan RS232 veri yolu ile Fatek Auto. Corp. haberleşmesi ile haberleştirebilirsiniz (HMI'da default olan ayarlar)
PLC-HMI arasındaki kablo şeması budur: https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... LC-HMI.png
4- PLC-HMI arasındaki kablo şeması budur: https://fonksiyonelas.com.tr/yuklemeler ... LC-HMI.png
Ttcan
Mesajlar: 2
Kayıt: Pzt Ara 30, 2024 9:22 am

Re: sensör ve hmi bağlantı problemi

Mesaj gönderen Ttcan »

İlginiz için çok teşekkür ederim hemen denemeye başlayacağım
Cevapla